Anh Hiếu cho em hỏi là cái PID trong S7-1200, cái phần commissioning có mục Pretuning và Fine Tuning có tác dụng gì anh? Và cả cái phần UpLoad PID Parameters. Có phải đây là mục tinh chỉnh tự động các thông số PID rồi sau đó thấy đúng rồi Upload vào PLC hả anh? Cảm ơn vì đã đọc.
Anh cho em hỏi tý nữa là khi nào thì biết để dừng Pretuning lại và chuyển sang Fine tuning. Phải chăng nhìn vào đồ thị trend đó rồi so sánh giá trị Output và giá trị Setpoint gần bằng nhau thì dừng lại hả anh? Cả Fine tuning nữa ạ. Bấm start là được hay phải có thời gian trễ bao nhiêu để hệ thống lựa chọn tham số PID. Cảm ơn đã trả lời.
Khi bạn chạy tốt thì tới khoảng 80-90% so với đáp ứng hình như nó sẽ ngừng chạy và kết thúc Pre vì có chạy nữa cũng chỉ vậy và khi đó bạn phải chuyển sang fine.
Phần còn lại tự trả nghiệm nha bạn. Đó mới là dân kỹ thuật
Liên hệ mình chỉ cho