    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Ngắt có mức ưu tiên. Ưu tiên nào lớn hơn thực hiện trước bạn nhé.
    dạ . nếu em dùng 2 ngắt thời gian thì có được ưu tiên ntn ko ạ

  2. #62
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    103
    Thanks
    3
    26 lượt trong 20 bài viết
    Anh Hiếu cho em hỏi là cái PID trong S7-1200, cái phần commissioning có mục Pretuning và Fine Tuning có tác dụng gì anh? Và cả cái phần UpLoad PID Parameters. Có phải đây là mục tinh chỉnh tự động các thông số PID rồi sau đó thấy đúng rồi Upload vào PLC hả anh? Cảm ơn vì đã đọc.

  3. #63
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vinhtdh Xem bài viết
    dạ . nếu em dùng 2 ngắt thời gian thì có được ưu tiên ntn ko ạ
    Mình đã trả lời đó bạn. Bạn đọc lại câu đó nha tiếng việt mà. Cái gì mà ko có ưu tiên
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #64
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kochodoi Xem bài viết
    Anh Hiếu cho em hỏi là cái PID trong S7-1200, cái phần commissioning có mục Pretuning và Fine Tuning có tác dụng gì anh? Và cả cái phần UpLoad PID Parameters. Có phải đây là mục tinh chỉnh tự động các thông số PID rồi sau đó thấy đúng rồi Upload vào PLC hả anh? Cảm ơn vì đã đọc.
    Pre sẽ giúp bạn dò tới lân cận của bộ tham số pid, còn fine sẽ chọn bộ pid tốt nhất từ sau khi thực hiện pre. Upload sẽ đưa các tham số đó vào lưu trong PLC.

    Chúc thành công
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #65
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    103
    Thanks
    3
    26 lượt trong 20 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Pre sẽ giúp bạn dò tới lân cận của bộ tham số pid, còn fine sẽ chọn bộ pid tốt nhất từ sau khi thực hiện pre. Upload sẽ đưa các tham số đó vào lưu trong PLC.

    Chúc thành công
    Anh cho em hỏi tý nữa là khi nào thì biết để dừng Pretuning lại và chuyển sang Fine tuning. Phải chăng nhìn vào đồ thị trend đó rồi so sánh giá trị Output và giá trị Setpoint gần bằng nhau thì dừng lại hả anh? Cả Fine tuning nữa ạ. Bấm start là được hay phải có thời gian trễ bao nhiêu để hệ thống lựa chọn tham số PID. Cảm ơn đã trả lời.

  7. #66
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Khi bạn chạy tốt thì tới khoảng 80-90% so với đáp ứng hình như nó sẽ ngừng chạy và kết thúc Pre vì có chạy nữa cũng chỉ vậy và khi đó bạn phải chuyển sang fine.

    Phần còn lại tự trả nghiệm nha bạn. Đó mới là dân kỹ thuật
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #67
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Liên hệ mình chỉ cho

  10. #68
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huuhai1007 Xem bài viết
    Liên hệ mình chỉ cho
    Sao không share lên đây cho mọi người cùng biết với đại ca?