				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chauvinhloi
					
				 
				Bài toán của bạn gọi là ratio control, trong đó một đại lượng này  phụ thuộc vào đại lượng kia theo tỉ số bạn đặt. Mô hình điều khiển như  thế này: 
 
Một điều bạn nên lưu ý là thời gian lấy mẫu và tốc độ đáp ứng của bộ  PID nằm sau phải cao hơn bộ trước để đảm bảo hệ thống ổn định.
Bạn  thiết kệ bộ PID 1 trước, sau khi bộ 1 ổn định, bạn thiết kế bộ 2 nhưng  tăng tốc độ đáp ứng bằng cách thay đổi thông số PID, không copy thông số  bộ 1 qua bộ 2. Nếu PLC bạn dùng có hỗ trợ nhiều khối hàm ngắt chu kì  thì bạn thử đặt bộ 2 qua OB ngắt có tần số cao hơn để được đáp ứng tốt  hơn.
 
			
		 
	 
 Dạ vâng ! đúng rồi anh ạ . em đã làm nhưng nó ko đủ đáp ứng anh ạ . Bộ PID thứ 2 nó ko thể bắt dc giá trị setpoit thứ 2. mà cái em thấy là là nó còn giảm về 0 ở đầu ra out put của bộ PID 2 . mong anh và m.n trong diễn đàn tư vấn giúp em ạ
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				