    Module EM221

    Chào các pro !
    Cho em hỏi cái ni với. Em dùng cái module mở rộng EM221 kết nối vào CPU người nhưng khi khai báo em không biết làm sao hết nên nó không nhận tín hiệu từ công tắc và khi lập trình. Pro nào biết chỉ dùm em với.EM đang cần gấp !
    Cảm ơn mọi người !

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    bạn dùng đồ thật hay mô phỏng vậy bạn.

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    bạn này là ghép nối modul thật rồi, bạn hãy nói bạn kết nói như thế nào ? các chân IN/OUT trên modul bạn nối ra sao mới biết được, hoặc chụp hình kết nối đưa lên đây
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    cái này em chưa làm thật nhưng theo em biết thì khi mình kết nối modul mở rộng với CPU ok rùi thì muốn lập trình thì mình phải
    xem địa chỉ vào ra của modul đó, đồng thời đấu nối phần cứng cho nó nữa.
    cái của bạn này em nghĩ là bạn khai báo nhầm địa chỉ nên nó ko nhận, ko biết có đúng ko, mong anh chỉ giáo :D :-?

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear Thanhkethuhien,

    Mình nghĩ bạn rơi vào trường hợp đó đấy.Modul EM221 là module mở rộng DI của Siemen.Đối với S7-200 thì địa chỉ của modul là tự nhận chứ không có cấu hình.Ví dụ bạn sử dụng CPU224 rồi gắn thêm EM221. CPU224 có 14DI địa chỉ của 14DI này sẽ là I0.0 đến I1.5.Module bạn mới gắn vào sẽ nhận địa chỉ tiếp ở bắt đầu từ I2.0 (lưu ý địa chỉ của module gắn thêm vào luôn bắt đầu từ byte kế tiếp cho dù trước đó ko sử dụng hết địa chỉ nhé)

    Chúc bạn thành công!

  6. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Đúng như hung_thinhphatGroup nói, S7 200 không như S7 300 đâu nha ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    cái này anh nói đúng, và theo như em thấy thì trên cái modul cũng có ghi hay sao ấy
    mà ko biết thì bật cái phần mềm mô phỏng lên, nó có luôn địa chỉ cho mình rồi
    cứ việc dùng thôi , .............