Thành viên Mới
Hi mocheo,
Bạn tham khảo code mẫu của mình và file tóm tắt Modbus của V1000.
Trước tiên, cần config Modbus cho các biến tần theo các thông số H5-01 đến H5-12, khai báo tốc độ truyền, address ...
Trong PLC cũng khai báo giống như vậy.
Lưu ý bật switch on điện trở R120 ohm ở module PLC và ở biến tần cuối trong mạng RS-485.
Link PLC code: https://drive.google.com/file/d/1-5z...ew?usp=sharing
Link Modbus V1000 brief: https://drive.google.com/file/d/1fs7...ew?usp=sharing
-
Bài viết của "minh.automation" đã được cám ơn bởi các thành viên: