    Bạn tham khảo code mẫu của mình và file tóm tắt Modbus của V1000.
    Trước tiên, cần config Modbus cho các biến tần theo các thông số H5-01 đến H5-12, khai báo tốc độ truyền, address ...
    Trong PLC cũng khai báo giống như vậy.
    Lưu ý bật switch on điện trở R120 ohm ở module PLC và ở biến tần cuối trong mạng RS-485.
    Link PLC code: https://drive.google.com/file/d/1-5z...ew?usp=sharing
    Link Modbus V1000 brief: https://drive.google.com/file/d/1fs7...ew?usp=sharing