-
Thành viên Mới
Modbus fx3u với bến tần Yakawa V1000
Chào mọi người!
Hiện tại em đang có dự án PLC fx3u điều khiển 3 biến tần Yaskawa truyền thông qua module fx3u-485. Anh Chị nào có tài liệu hoặc chương trình mẫu cho em xin tham khảo với ạ.
Em cảm ơn nhiều!
-
-
Thành viên cấp 1
Thanh niên làm được chưa? cùng câu hỏi
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
mocheo
Chào mọi người!
Hiện tại em đang có dự án PLC fx3u điều khiển 3 biến tần Yaskawa truyền thông qua module fx3u-485. Anh Chị nào có tài liệu hoặc chương trình mẫu cho em xin tham khảo với ạ.
Em cảm ơn nhiều!
Để truyền thông Modbus giữa Yaskawa và PLC Fx3U bạn cần nhưng thứ như sau:
1 Module FX3U 485 ADP MB
2 Manual của biến tần V1000 phần truyền thông modbus để xem địa chỉ thanh ghi lệnh chạy và tần số: http://www.etitudela.com/entrenadorc...esenmodbus.pdf
3 Manual Mitsubishi FX3U Modbus Serial Connection có câu lệnh và chương trình mẫu: https://dl.mitsubishielectric.com/dl...997d26201g.pdf
Nếu có gì vướng đừng ngần ngại đặt câu hỏi nhé.
Thân ái
-
-
Thành viên Mới
Hi mocheo,
Bạn tham khảo code mẫu của mình và file tóm tắt Modbus của V1000.
Trước tiên, cần config Modbus cho các biến tần theo các thông số H5-01 đến H5-12, khai báo tốc độ truyền, address ...
Trong PLC cũng khai báo giống như vậy.
Lưu ý bật switch on điện trở R120 ohm ở module PLC và ở biến tần cuối trong mạng RS-485.
Link PLC code: https://drive.google.com/file/d/1-5z...ew?usp=sharing
Link Modbus V1000 brief: https://drive.google.com/file/d/1fs7...ew?usp=sharing
-
Bài viết của "minh.automation" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:23 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu