Anh xem lại: địa chỉ của plc và tốc độ của baund là bao nhiêu. Sau đó vô phần mềm lập trình proface chỉnh cho đúng như vậy là OK.
Tôi đã làm rồi: baund là 9600, địa chỉ plc là 2, cáp kết nối chỉ cần 3-3; 8-8. Dùng cổng số 2 của màn hình.
Anh xem lại: địa chỉ của plc và tốc độ của baund là bao nhiêu. Sau đó vô phần mềm lập trình proface chỉnh cho đúng như vậy là OK.
Tôi đã làm rồi: baund là 9600, địa chỉ plc là 2, cáp kết nối chỉ cần 3-3; 8-8. Dùng cổng số 2 của màn hình.
0983.398.372
Hidden Content
chắc do táy máy tay chân, chuyển đổi baund rate tùm lum nên nó bị khùng.
báo cáo các bác em nối dc rùi. hehehe.
còn về chân RS485 bác nào quên thì tham khảo đây nhé.
chân 2 : 24VDC Return.
chân 3 : Transmit/Receive DATA +
chân 4 : Shield
chân 5 : Logic Ground
chân 7 : 24VDC
chân 8 : Transmit/Receive DATA -
các chân khác không xài
+ truyền dữ liệu không cấp nguồn cho màn hình -> 3-3, 5-5, 8-8.
+ truyền dữ liệu có cấp nguồn cho màn hình -> 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8.
ps pác Tommy: trong trường hợp xài 24vdc từ PLC cấp cho màn hình thì không cần chân 5-5 đúng không?
Công Tử Bụi :Hidden Content :
Tommy vui lòng cho mình xin tài liệu training của hãng nhé. Thank you
Chào 02 bác.
"ps pác Tommy: trong trường hợp xài 24vdc từ PLC cấp cho màn hình thì không cần chân 5-5 đúng không?" Ok, không xài cũng được, cũng không sao hết. hihi.
"Tommy vui lòng cho mình xin tài liệu training của hãng nhé. Thank you": để rãnh rôi tranh thủ úp lên cho bạn.
0983.398.372
Hidden Content
Công Tử Bụi :Hidden Content :
anh hieunghia anh có sơ đồ cáp nối từ HMI proface gp1000 suống s7-200 , 224 cho em xin với . hay có ai thì đưa lên diễn đàn
mọi người cùng tham khảo .
cảm ơn trước .
Màn hình Proface hình như đâu có Series là GP1000 đâu bạn. Muốn liên kết màn hình proface với PLC thì trước hết phải biết là series của màn hình Là màn hình Proface GP2000 series hoặc là GP3000 series. GP2000 series sử dụng cổng com 25 chân để truyền thông với PLC còn GP3000 đời mới của proface thì sử dụng cổng com 9 chân để truyền thông với PLC. Còn đấu kiểu 3-3, và 8-8 là chỉ dùng cho kết nối màn hình AST3302B.. <-> S7200 thôi nhe bạn. Chứ dùng cho các Series khác thì không được nhe bạn !
Bạn kết nối màn hình proface loại nào với PLC mitsu loại nào mà hay vậy. Theo như mình biết thì PLC mitsu FX series sử dụng giao thức truyền thông là RS422 sử dụng 4 dây tín hiệu để truyền thông, còn plc siemens S7200, S7300 sử dụng giao thức RS485 sử dụng 2 dây để truyền thông. Sao bạn có thể sử dụng cùng một sơ đồ liên kết cho cả hai loại PLC được.
Các bác cho em hỏi Proface có chạy runtime trên PC để kết nối PLC được không ? Mình chỉ thấy cái nút Simulation.Có 1 nút monitor nhưng nó bị ẩn,không biết có phải là nó không.