Little PLC
-
-
Thành viên cấp 5
Các bạn nào có phần mềm cho màn hình: GP2301-LG41-24V
Help với.
Thanks
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
Tommy
Các bạn nào có phần mềm cho màn hình: GP2301-LG41-24V
Help với.
Thanks
ủa ProPBWin C-Package dành cho màn hình GP2301, GP2301L mà pác Tommy. pác cần thì em pós lên. hehehe
-
-
Thành viên cấp 5
Gửi các pác 1 bài tập nhỏ giao tiếp plc S7-200 và HMI proface
http://www.ziddu.com/download/145312...C_HMI.rar.html
-
-
Thành viên cấp 3
thank anh Tommy nha !
co tai lieu hay cho em tham khao voi . em moi vao nghe
truoc em hoc co khi che tao ra
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
Tommy
lấy vd này làm bị lỗi như sau:
mình đang kết nối 1 PLC S7-200 cpu222 với màn hình AST3302b. thì bị lỗi xảy ra
1. RHAA131: Target node not Found (PLC1) _ cáp kết nối 3-3, 5-5, 8-8
2. RHAA007: Simatic S7 MPI Direct: Com2 Received data has been Framing error. _ cáp kết nối 3-3, 4-4, 5-5, 8-8.
baund rate là 19200, 185k hay 9k6 đều lỗi hết. pác nào pro chi giup mình.
-
-
Thành viên cấp 3
anh huunghia oi !
co tai lieu thi cho anh em cung tham khao voi ! anh cu nha hang lam em them !!
thank anh
mail : [email protected]
-
-
Thành viên cấp 5
Anh xem lại: địa chỉ của plc và tốc độ của baund là bao nhiêu. Sau đó vô phần mềm lập trình proface chỉnh cho đúng như vậy là OK.
Tôi đã làm rồi: baund là 9600, địa chỉ plc là 2, cáp kết nối chỉ cần 3-3; 8-8. Dùng cổng số 2 của màn hình.
-
-
Thành viên cấp 3
chắc do táy máy tay chân, chuyển đổi baund rate tùm lum nên nó bị khùng.
báo cáo các bác em nối dc rùi. hehehe.
còn về chân RS485 bác nào quên thì tham khảo đây nhé.
chân 2 : 24VDC Return.
chân 3 : Transmit/Receive DATA +
chân 4 : Shield
chân 5 : Logic Ground
chân 7 : 24VDC
chân 8 : Transmit/Receive DATA -
các chân khác không xài
+ truyền dữ liệu không cấp nguồn cho màn hình -> 3-3, 5-5, 8-8.
+ truyền dữ liệu có cấp nguồn cho màn hình -> 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8.
ps pác Tommy: trong trường hợp xài 24vdc từ PLC cấp cho màn hình thì không cần chân 5-5 đúng không?
-
-
Thành viên cấp 5
Chào 02 bác.
"ps pác Tommy: trong trường hợp xài 24vdc từ PLC cấp cho màn hình thì không cần chân 5-5 đúng không?" Ok, không xài cũng được, cũng không sao hết. hihi.
"Tommy vui lòng cho mình xin tài liệu training của hãng nhé. Thank you": để rãnh rôi tranh thủ úp lên cho bạn.
-