Thành viên cấp 3
chắc do táy máy tay chân, chuyển đổi baund rate tùm lum nên nó bị khùng.
báo cáo các bác em nối dc rùi. hehehe.
còn về chân RS485 bác nào quên thì tham khảo đây nhé.
chân 2 : 24VDC Return.
chân 3 : Transmit/Receive DATA +
chân 4 : Shield
chân 5 : Logic Ground
chân 7 : 24VDC
chân 8 : Transmit/Receive DATA -
các chân khác không xài
+ truyền dữ liệu không cấp nguồn cho màn hình -> 3-3, 5-5, 8-8.
+ truyền dữ liệu có cấp nguồn cho màn hình -> 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8.
ps pác Tommy: trong trường hợp xài 24vdc từ PLC cấp cho màn hình thì không cần chân 5-5 đúng không?
-