Thành viên cấp 1
Hệ thống của mình có 24 module, hôm rồi tự nhiên toàn bộ hệ thống tự nhiên báo lỗi I/O. Mình nghĩ có một module nào đó hỏng vì khi quét bằng RSLinx không nhận được hết module mà module nào nhận được thanh trạng thái status báo là UNKEYED (bị chèn). khi mình tháo hết các module analog output module ra thì RSLinx quét được hết tất cả các module còn lại tuy nhiên module 00 Local 1769 bus adapter ở thanh thông báo trạng thái lại báo UNKEYED. Vì vậy mình nghĩ các module AO bị hỏng, tuy nhiên mình lấy một module AO khác (1769-OF4CI) và cấu hình lại hệ thống thì chỉ có một CPU, 1 AO và 1 module nguồn nhưng RSLinx vẫn không nhận được module AO. Giờ mình không biết nguyên nhân tại sao. Mình không up được ảnh nên web, nên mình up lên mediafire bạn có thể xem qua
-
-
Thành viên cấp 1
mediafire.com/?ywy4l5j38qbyd04
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
hoannguyenbk
Hệ thống của mình có 24 module, hôm rồi tự nhiên toàn bộ hệ thống tự nhiên báo lỗi I/O. Mình nghĩ có một module nào đó hỏng vì khi quét bằng RSLinx không nhận được hết module mà module nào nhận được thanh trạng thái status báo là UNKEYED (bị chèn). khi mình tháo hết các module analog output module ra thì RSLinx quét được hết tất cả các module còn lại tuy nhiên module 00 Local 1769 bus adapter ở thanh thông báo trạng thái lại báo UNKEYED. Vì vậy mình nghĩ các module AO bị hỏng, tuy nhiên mình lấy một module AO khác (1769-OF4CI) và cấu hình lại hệ thống thì chỉ có một CPU, 1 AO và 1 module nguồn nhưng RSLinx vẫn không nhận được module AO. Giờ mình không biết nguyên nhân tại sao. Mình không up được ảnh nên web, nên mình up lên mediafire bạn có thể xem qua
Bạn xem lại file chương trình cũ thử xem có gì khác không ,mục connection thử xem thời gian kết nối là bao nhiêu,
Bạn viết chương trình mới hay là làm trên nền chương trình cũ.
Mấy hình ảnh bạn gửi mình xem đều báo lỗi connect timerout ,bạn check lại xem.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
untitled.jpg
Đây là các lỗi thông bán mình chụp màn hinh. Chương trình này là chương trình mới do mình tự cấu hình. Module cuối là 1769 - OF4CI. và nó luôn báo lỗi ở module đó, mình đã thay bằng các module 1769-OF4CI khác đều như vậy. Nếu module không phải OF4CI thì không sao.
-
-
Thành viên cấp 1
Ảnh trên hơi mờ. Mình up lên mediafire mediafire.com/view/?1ye5yv8186sbm08
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
hoannguyenbk
untitled.jpg
Đây là các lỗi thông bán mình chụp màn hinh. Chương trình này là chương trình mới do mình tự cấu hình. Module cuối là 1769 - OF4CI. và nó luôn báo lỗi ở module đó, mình đã thay bằng các module 1769-OF4CI khác đều như vậy. Nếu module không phải OF4CI thì không sao.

Mình nghĩ là bạn nên đặt thời gian trong mục connection ở 80ms và bỏ dấu check ở mục major fault on controller ,ko để dấu check nào ở mục này hết ,thử xem nha.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:24 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu