untitled.jpg
Đây là các lỗi thông bán mình chụp màn hinh. Chương trình này là chương trình mới do mình tự cấu hình. Module cuối là 1769 - OF4CI. và nó luôn báo lỗi ở module đó, mình đã thay bằng các module 1769-OF4CI khác đều như vậy. Nếu module không phải OF4CI thì không sao.
Mình nghĩ là bạn nên đặt thời gian trong mục connection ở 80ms và bỏ dấu check ở mục major fault on controller ,ko để dấu check nào ở mục này hết ,thử xem nha.
Regards.
--------------------------------- Thank and Best Regards cuongvcs Email : Hidden Content Hidden Content
Tel : 0984198685 " Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Đánh dấu