Qua test thực tế giúp bạn " ntphat2702 " mình thấy một số lội sau chia sẻ cho mọi người tham khảo luôn
1, về lỗi thứ nhất
" CHÀO CÁC ANH!!
Cho em hỏi về chương trình NT SUPPORT TOOL V4.7 để lập trình cho HMI-NT21: Khi em download chương trình vào HMI-NT21 thì chương trình hiện ra bảng báo lỗi ERROR LOG mà nội dung trong bảng báo lỗi thì ko có thấy lỗi gì cả.Nhưng vẫn download vào HMI được.Download xong em chạy thử HMI để HMI ở chế độ RUN thì HMI chẳng hiện ra dữ liệu gì cả?các anh nào thông thạo chỉ em với!!
"
Lỗi này là do bạn set sai địa chỉ PLC trong phần Control/notify area
Truy cập theo các bước sau: Chọn Tool trên thanh công cụ -> chọn PTconfiguaration -> chọn phần Control/notify area chỉ cần set 2 địa chỉ PLC từ trên xuống còn những phần khác có thể bỏ qua
Các địa chỉ PLC trong phần cài đặt nầy phải là vùng nhớ DM của PLC và cách nhau ít nhất 5 đơn vị ( thông thường dùng DM100 và Dm110 ) ngoài ra nếu đặt ở vùng nhớ khác vùng nhớ Dm thì sẽ báo lỗi trên
2, Lỗi không chuyền trang màn hình
" chào anh
em down chương trình anh sửa rồi,HMI hiện được trang đầu tiên, song em muốn nhấn nút MENU có tích chất là SWITCH SCREEN để chuyển sang trang khác thì nút đó ko có tác dụng, mong anh xem giúp em!
"
Lỗi này là do trong vùng nhớ DM100 và 110 đã set truyền thông cho màn hình đang lưu giá trị #0 từ trương trình trước đó khi download chương trình mới vào không đè hết phần còn lại trong PLC ( vùng nhớ Dm100 và DM110 )
Khắc phục bằng cách vào PLC trên thanh công cụ -> chọn Clear all memory sau đó download chương trình lại là OK