Hỏi về chương trình nt support tool v4.7 lập trình cho hmi-nt21 của omron
CHÀO CÁC ANH!!
Cho em hỏi về chương trình NT SUPPORT TOOL V4.7 để lập trình cho HMI-NT21: Khi em download chương trình vào HMI-NT21 thì chương trình hiện ra bảng báo lỗi ERROR LOG mà nội dung trong bảng báo lỗi thì ko có thấy lỗi gì cả.Nhưng vẫn download vào HMI được.Download xong em chạy thử HMI để HMI ở chế độ RUN thì HMI chẳng hiện ra dữ liệu gì cả?các anh nào thông thạo chỉ em với!!
Email: [email protected]
-
-
Little PLC
anh có thể chụp bảng lỗi và gửi lên được không? Và anh đã tra lỗi trong phần Help để xem nó báo gì chưa?
Khi compile có báo lỗi chưa? Download thành công không có nghĩa sẽ chạy mà phải phụ thuộc vào loại màn hình khai báo thông số đầy đủ chưa? Vùng dữ liệu cho phép truy xuất và độ rộng phù hợp không? Những điều này mấy anh em hay bị nhất.
Chúc thành công
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tran_hieu0983
anh có thể chụp bảng lỗi và gửi lên được không? Và anh đã tra lỗi trong phần Help để xem nó báo gì chưa?
Khi compile có báo lỗi chưa? Download thành công không có nghĩa sẽ chạy mà phải phụ thuộc vào loại màn hình khai báo thông số đầy đủ chưa? Vùng dữ liệu cho phép truy xuất và độ rộng phù hợp không? Những điều này mấy anh em hay bị nhất.
Chúc thành công
screenshot.74.jpg
Dạ em set địa chỉ PLC Control Area 00200; PT Notify Area 00205;Window Control Area 00207;ban đầu chương trình báo lỗi "Clock Monitoring Address has not been set" sau đó em set Clock Address là 00020 thì nó vẫn hiện ra bảng lỗi trống trơn nhưng trên hình ấy!! không biết em set Clock Address như vậy có đúng ko? mong Anh giúp em! thanks
-
-
Bạn gửi cho mình file HMI lỗi đó được không cả file PLC luôn nhá
có lẽ mình sẽ giúp được cậu
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
nguyentu_bag
Bạn gửi cho mình file HMI lỗi đó được không cả file PLC luôn nhá
có lẽ mình sẽ giúp được cậu
em gửi rồi đó Anh xem giúp em, thank Anh
-
-
Mình mới đi Campuchia hôm qua khoảng 2 hôm nữa về mình sẽ trả lời cụ thể cho bạn
Trước hết bạn kiểm tra lại thiết lập vùng nhớ của plc trên NT support xem đúng chưa
Thường là NT nhận từ PLC lên tại D100 và gửi về PLC ở D110
Chúc bạn sớm thành công
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
nguyentu_bag
Mình mới đi Campuchia hôm qua khoảng 2 hôm nữa về mình sẽ trả lời cụ thể cho bạn
Trước hết bạn kiểm tra lại thiết lập vùng nhớ của plc trên NT support xem đúng chưa
Thường là NT nhận từ PLC lên tại D100 và gửi về PLC ở D110
Chúc bạn sớm thành công
em ko rõ về truyền dữ liệu qua vùng nhớ,mong Anh xem file chỉ cho em cụ thể nhé!!!thanks Anh
-
-
Chương trình của bạn mình sửa lại rồi đây
http://www.mediafire.com/?bf125tp70zb36b2
bạn test thử giúp mình ở đây mình không có màn hình đó để thử
Vừa rồi mình làm màn hình NT31C và PLC CP1L lắp cho nhà máy bên Campuchia tới nay mới về mong bạn thông cảm.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
nguyentu_bag
Chương trình của bạn mình sửa lại rồi đây
http://www.mediafire.com/?bf125tp70zb36b2
bạn test thử giúp mình ở đây mình không có màn hình đó để thử
Vừa rồi mình làm màn hình NT31C và PLC CP1L lắp cho nhà máy bên Campuchia tới nay mới về mong bạn thông cảm.
chào anh
em down chương trình anh sửa rồi,HMI hiện được trang đầu tiên, song em muốn nhấn nút MENU có tích chất là SWITCH SCREEN để chuyển sang trang khác thì nút đó ko có tác dụng, mong anh xem giúp em! thanks anh
-
-
Bạn có PLC và HMI ở nhà không ( nếu không có PLC thì chỉ cần HMI cũng được ) mình sẽ qua bên đó test thử trực tiếp giúp cậu mình đang ở KCN Sóng Thần - Dĩ An - Bình Dương cách chỗ bạn không xa
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:17 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu