Vụ này hôm trước mình có làm giúp một cậu bên trường SPKT rồi
1, kiểm tra lại thiết lập vùng nhớ truyền thông trong chương trình NT suport xem đã thiết lập chưa nếu thiết lập rồi thì là vùng nhớ bao nhiêu , 2 vùng nhớ này phải cách nhau ít nhất = 6 ( thông thường là D100 và D110 ) cho chắc ăn
Bên chương trình PLC tuyệt đối không được sử dụng vùng nhơ này + 5 vung tiếp theo ( ví dụ D100 đến D115 nếu trọn truyền thông là D100 đến D110 )
2, online PLC và xóa sạch trương trình PLC đi rồi đổ chương trình PLc mới trở lại là OK
kiểm tra lại đi có gì thì port lên mình chỉ tiếp nếu cần thì dùng temview mình kiểm tra và sử lý luôn cho
Nhớ để một ly caffe để uống qua temview luôn nhé hi hi