Thành viên cấp 9
ở bản 6.0 hoặc 6.1 thì có hiện lệnh này sẳn, ở bản 7.1 thì đánh vào chử Toggle là ok rồi
-
-
Thành viên Mới
Các bác cho em hỏi, làm sao để mô phỏng nút bấm trên SCADA Citec được vậy.
Vấn đề của em đơn giản như sau: khi nhấn Button, LED sáng.
Hiện giờ em làm được đèn sáng trên SCADA Screen khi nhấn Button rồi, nhưng không làm nút Button được. Mong các bác chỉ giáo
Em dùng PLC Modicon Premium, Soft Unity Pro v.6 , Chương trình của em đơn giản như hình ở dưới
Button LED
-----||----------------( )----------
%MW2.0 |
-----||----'
------[Operation %MW1.0:=LED;]---
Tag vaỉable của em trong SCADA là %MW1.0 cho LED, %MW2.0 cho Button. Nhưng khi nhấn Button trong SCADA vẫn không đc.
Các bác giúp em ^^
-
-
Thành viên cấp 5
Khi kích Button, bác vô Tab input gán tag =1; Hoặc gõ cấu trúc toggle(tag)
Sau đó gán tag đó vào thuộc tính của Lamp là xong.
-
-
Thành viên Mới
sư phụ ơi! cho gà con hỏi??? Khai báo Alarm và phần Trend như thế nào? em tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lập dự án nhanh với citect scada. Em làm tới bước đó cái bí!! hiix. em kết nối qua opc. kết nối plc mitsu fx2n. thanks các sư phụ
-
-
Thành viên cấp 5
BÀI 11 – THIẾT LẬP
CHỨC NĂNG CẢNH BÁO ALARM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alarm
Chức năng này dùng để thiết lập các cánh báo liên quan đến vận hành của bất kỳ tình huống nào.
Vijeo Citect cung cấp hai loại Alarms:
- Hardware Alarms: Không cần thiết lập, được thiết lập sẵn trong phần mềm của nhà sản xuất.
- Configured Alarms: (Alarm được thiết lập bởi người dùng). Alarm này báo cáo các lỗi trong dự án, (ví dụ: khi mức nước trong bồn quá cao hoặc khi động cơ quá tải).
Khai báo Alarms Server
Nhấn đúp vào biểu tượng Alarm Servers để khai báo:
Thiết lập digital alarms
Trong cửa sổ Citect Explorer, chọn Alarm/Digital Alarms
Nhấn đúp vào biểu tượng Digital Alarms, hoặc từ cửa sổ:
Thiết lập như trên, khi động cơ bơm dừng hoạt động thì hệ thống sẽ cảnh báo một hàng như sau:
Hoặc có thể tạo một trang Alarm mới để hiển thị các cảnh báo Alarm.
Thiết lập analog alarms
Nhấn đúp vào biểu tượng Analog Alarms,
Nhập các thông số cần thiết vào.
Lưu và chạy mô phỏng chương trình, thử analog alarms bằng cách kéo thanh trượt nhập tín hiệu analog, ta sẽ được kết quả.
-
-
Thành viên cấp 5
BÀI 13 – THIẾT LẬP
CHỨC NĂNG VẼ ĐỒ THỊ TRENDS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends
Chức năng này dùng để vẽ các đồ thị cho tín hiệu, giá trị của các tín hiệu sẽ được hiển thị trên cửa sổ định dạng trước. Giá trị này thay đổi theo thời gian, đồ thị sẽ cập nhật và hiển thị cho giá trị mới nhất.
Vijeo Citect cung cấp 3 loại trends:
- Periodic: Thời gian mẫu được lấy dựa trên trên thời gian cài đặt trước (cố định).
- Event: Khi lấy mẫu được thực hiện bằng tín hiệu tác động mức 1.
- Periodic Event: cả 2 trường hợp trên.
Khai báo Trends Server
Chọn Communication, nhấn đúp vào biểu tượng Trends Servers để khai báo:
Thiết lập Trend Tags
Trong cửa sổ Citect Explorer, chọn Tags, chọn biểu tượng Trend Tags thứ 1.
Tương tự với Trend Tags thứ 2.
View Trends
- Biên dịch và chạy chương trình.
- Mở Single Trends bằng cách chọn Trends, chọn tiếp Single Trend
- Chúng ta sẽ quan sát được trang Single Trend như sau:
- Click phải vào vùng Trend Field và chọn Select Trend Pen 1.
- Chọn tiếp vào Trend Tags mà chúng ta đã khai báo.
- Ta có giao diện như hình vẽ
- Xoá trend: chọn vào biểu tượng Select Trend Group và chọn Clear Trend.
- Nhấn OK.
- Thoát khỏi chương trình chạy.
- Có thể thực hiện tương tự với Double Trend
Thiết lập Instant Trends
Chức năng này dùng để thiết lập cửa sổ giao diện trên màn hình Citect chạy Runtime, khi đó cửa sổ sẽ giữ nguyên khi chuyển sang trang khác của phần mềm. Ta có thể quan sát được giá trị của các biến dạng số và dạng analog.
Khai báo CSV_InstantTrend.
- Vào Citect Project Editor
- Chọn System, chọn Included Projects
- Đánh CSV_InstantTrend và nhấn Add như hình bên dưới
Cài đặt cho sự kiện Instant Trend
- Biên dịch chương trình.
- Chạy Computer Setup Wizard, chọn Custom Setup, thực hiện tiếp tục cho đến khi xuất hiện cửa sổ:
- Chọn nút Enable, và sau đó tiếp tục cho đến khi hoàn thành Computer Setup Wizard.
Hiển thị Instant Trends
- Bắt đầu Project
- Mở Instant Trends, cách chọn như hình:
- Ta có giao diện giống như Single Trends,
- Nhấn phải vào Select TrendPen 1, và chọn các Tags cần hiển thị.
- Chuyển sang trang khác, ta vẫn quan sát được giá trị của các biến trên InstantTrend.
-
-
-
Thành viên cấp 1
Cho mình hỏi tí nha Vijeo Citect có kết nối được với plc s7-200 không? bạn có thể hướng dẫn cách đọc analog hiển thị trên Vijeo Citect?
cám ơn bạn rất nhiều, mong nhận được hồi âm của bạn!!
-
-
Thành viên cấp 5
Chào bạn
Kết nối được với 200 bạn ơi.
Đọc analog, bạn phải khai báo 1 tag với định dạng là 16 bít với địa chỉ là AIW0 chẳng hạn. Sau đó, lấy trường I/O Field ra, khai báo Tag này vô là OK.
Chúc bạn ok.
-
-
Thành viên cấp 1
link bị hỏng rồi vuxuan bạn cho link khác đi!!!
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
newman
Intouch của Wonderware là loại SCADA chung chung, nó ko cũng riêng loại nào cả. Nếu muốn dùng thì bạn có thể thông qua OPC để link ^^. Để mình coi lại xem có còn OPC trong máy mình sẽ share cùng mình.
in tờ rơi Miễn PHí
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:22 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu