Thành viên cấp 5

Gửi bởi
vuxuan
Anh Tommy có thể hướng dẫn lập trình Citect cho nút nhấn.
nút Start có địa chỉ I0.0, nút Stop có địa chỉ I0.0 , động cơ Q0.0
em dùng S7 200 liên kết với Citect thông qua PC access , khi em tác động các ngõ I0.0 và I0.1 từ PLC thì động cơ trên citect chạy , nhưng khi em tác động các nút Start , Stop trên Citect thì không gửi tín hiệu xuống plc để bậc các ngõ I0.0 và I0.1 được.
bài lập trên Citect cua em:
http://www.mediafire.com/?98jvywj66d41g02
Chào bạn;
Một lưu ý là trên Citect, ta không nên tác động vào các đại chỉ input, vì khi plc quét qua, plc vừa đã cập nhật địa chỉ vật lý thực trên plc (lúc này đang là 0) cho nên bạn không thực hiện được trên citect, nói chung là phần cứng ưu tiên hơn.
Bạn có thể khai báo trong nút nhấn Start, với biến là BOM1 =1 luôn và trong nút Stop, bạn tác động biến BOM1 =0 luôn,
Nhớ là không tác động vô Input.
-