    Trích dẫn Gửi bởi ngdnhanbk Xem bài viết
    Đông cơ 24V để chạy bằng tải lấy điện từ cổng ra PLC được ko anh anh? hay là cấp điện từ cái board mạch có role ở dưới ạ?
    Quan trọng dòng ngõ ra PLC chịu được có lớn hơn dòng khi động cơ hoạt động không.tốt nhất nên qua 1 cầu H bảo vệ và điều khiển tốc độ.Lật sau cục PLC xem nó có ghi dòng ngõ ra tối đa chịu được
    Nhưng theo tôi thấy nếu cấp trực tiếp vào động cơ thì khả năng lên đường khá cao
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    được chứ bạn,mình có thê điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp để băng tải chạy cho phù hợp
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    202
    Thanks
    16
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    được chứ bạn,mình có thê điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp để băng tải chạy cho phù hợp
    Một cách nữa là bạn làm cơ cấu 2 bánh lăng nặng nặng tí để tăng ma sát, hihiihihi.
    Hãy chia sẽ để được học hỏi nhiều hơn.

  4. #4
    catbui
    Guest
    Bác anhlv.ddt ơi cho mình hỏi bác sử dụng CB nhận biết cao thấp bác sử dụng loại gì? hồng ngoại hay quang? Nếu bác sử dụng quang bác có gặp vấn đề nhiễu CB ko?

  5. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi catbui Xem bài viết
    Bác anhlv.ddt ơi cho mình hỏi bác sử dụng CB nhận biết cao thấp bác sử dụng loại gì? hồng ngoại hay quang? Nếu bác sử dụng quang bác có gặp vấn đề nhiễu CB ko?
    ở đây là mô hình, mình dùng thu phát hồng ngoại thôi, đưa qua 1 mạch cách ly để đưa lên áp 24V đưa vào đầu PLC, có lẽ khoảng cách không xa lắm nên không có nhiễu :D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    hôm bữa em với bạn cũng làm 1 cái ^^

    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 12-27-2011 lúc 11:01 PM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    268
    Thanks
    1
    26 lượt trong 18 bài viết
    24V qua IC ổn áp 5V, 6V.... 79XX, 78XX, gắn tản nhiệt, không cháy IC đó nhé (vì quá nóng đó muh ^^), nhiêu đó thôi

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình nghĩ nên làm cái đk tốc độ đ/c bằng mạch riêng. Mình từng làm một mô hình tương tự thế này. Ngoài PLC điều khiển, mình tạo 1 mạch điện tử dùng chip 8051 đơn giản. Mạch điện tử này có chức nàng chính à đếm sản phầm ( hồi đó SV ko có tiền mua HMI cho PLC đâu :D ) và điều khiển tốc độ động cơ, đào chiều động cơ qua cầu H. Ý chính là nên đk động cơ riêng biệt để tránh die con PLC. Mạch 8051 rất đơn giản và nhỏ gọn.
    _________Electrical Manager________

  9. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    202
    Thanks
    16
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    Mình nghĩ nên làm cái đk tốc độ đ/c bằng mạch riêng. Mình từng làm một mô hình tương tự thế này. Ngoài PLC điều khiển, mình tạo 1 mạch điện tử dùng chip 8051 đơn giản. Mạch điện tử này có chức nàng chính à đếm sản phầm ( hồi đó SV ko có tiền mua HMI cho PLC đâu :D ) và điều khiển tốc độ động cơ, đào chiều động cơ qua cầu H. Ý chính là nên đk động cơ riêng biệt để tránh die con PLC. Mạch 8051 rất đơn giản và nhỏ gọn.
    Mình đang tìm hiểu về vấn đề điều khiển tốc độ động cơ DC, mình đã từng làm băng tải và kết quả nó chạy quá nhanh, và mình tìm cách giảm tốc độ nó xuống .
    Pp1 : giảm áp xuống nhưng phương pháp này không tối ưu cho lắm, băng tải nhẹ nó kéo nổi chứ băng tải nặng thì .. bó tay.
    PP2 : dùng hộp số, mình nghĩ băng tải thì tốc độ động cơ kéo băng tải khoản 20-30 vòng/phút là ok (ước lương thôi chứ chưa đo thử), nếu vậy mình mua động cơ khoảng 1000 vòng /phút với hợp số 50 :1 thì có thể đạt yêu cầu.
    PP3 :mới nghe nói là dùng PID điều khiển độ rộng xung
    Phương pháp này mới nghe, chưa biết làm sao, Pro nào biết chỉ mình với.
    Hãy chia sẽ để được học hỏi nhiều hơn.

  10. #10
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    chính xác đó ^^! với ứng dụng này dùng 8051 rẻ hơn PLC rất nhiều. mô hình làm ra với mục đích cho sv làm quen và hình dung thực tế chút ý mà, cái mà rất nhiều sv kỹ thuật ra trường còn thiếu. Dùng PLC - wincc flexible là có HMI , 8051 thì dùng VB @@ đều ổn.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top