-
Thành viên cấp 1
Không chạy được. Hết cách rồi! Nãn!
-
-
Thành viên Đồng
Chịu khó đọc và tư duy chút chứ, cái này nó liên quan đến lệnh USS_INIT
-
-
Thành viên cấp 1
Thật sự mình cũng đã đọc và đọc nhiều lần nhưng chưa hiểu lắm. Mình đã tham khảo các bài tập của các anh em trên diễn đàn, các tips của hãng Siemens, Nhưng vẫn làm không được. Mình thật sự không biết mắc ở lỗi nào. Bạn có thể bậc mí cho mình tí không?
-
-
Thành viên Đồng
bạn đọc chưa ký 1 chút nào?
- Chân Mode cho phép hoặc không cho phép chế độ USS
Mode = 0 - Không cho phép USS
Mode = 1- Cho phép khởi tạo USS
Có thể dùng chức năng này để thiết lập chế độ USS cho Port 0 (với PLC có 1 cổng) lúc làm việc với USS. lúc làm việc với freeport bằng chương trình.
- Chân Baud: chọn tốc độ truyền trong mạng: (9600)
- Chân Active: 16#1 (địa chỉ biến tần được kích hoạt)
- Chân Done: báo Chế độ USS được khởi tạo
- Chân error: lưu trạng thái lỗi
sau khi chọn lệnh xong, cài đặt địa chỉ trong biến tần, thì mới điều khiển đuợc chứ. bạn nghĩ xem, giờ bạn muốn gửi thư đến nhà ai, bạn fai có địa chỉ chứ, không gửi thông tin kiểu gì ?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
trietgiangvo
Mình dùng cho một biến tần. Mình chưa hiểu điểm đặt tần số. Nếu dùng thì P0700=5, P1000=5 thì chon điểm đặt tần số ở đâu? Bạn có thể hướng dẫn kỹ cho mình không.
Thanks!
P0700:định nghĩa cách thức biến tần nhận lệnh(Start,Dir,Off),có thể từ terminal,từ màn hình hoặc từ uss
P1000:định nghĩa phương thức biến tần thây đổi tần số ngõ ra,có thể từ analog,từ màn hình từ uss
Khi thiết lập tham số cần chú ý P0010
và phần địa chỉ và tốc độ truyền thông khi set trên biến tần phải phù hợp với chương trình(acvtive,baud và driver trên ussint và ussctrl) và phù hợp tốc độ hiện tại của port trên PLC
-
-
Thành viên cấp 1
Các bạn có xem giúp mình về phần set biến tần, mình có sai hay thiếu địa chỉ nào không?
1. Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn):
P0010 = 30
P0970 = 1
Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị:
USS PZD length: P2012 Index0 = 2
USS PKW length: P2013 Index0 = 127
2. Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số:
P0003 = 3
3. Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần:
P0304 = điện áp động cơ (V)
P0305 = dòng điện động cơ (A)
P0307 = công suất động cơ (W)
P0310 = tần số động cơ (Hz)
P0311 = tốc độ động cơ (RPM)
Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử dụng.
Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết phải set thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 về 0. Các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế độ quick commissioning.
4. Định chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local / Remove):
P0700 Index0 = 5
5. Đặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM:
P1000 Index0 = 5
6. Định thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc độ max:
P1120 = 0 đến 650,00 (s).
7. Định thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ cho đến khi dừng:
P1121 = 0 đến 650,00 (s).
8. Đặt tần số tham chiếu:
P2000 = 1 đến 650 Hz
9. Tiêu chuẩn hoá USS:
P2009 Index0 = 0
10. Đặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485:
P2010 Index0 = 4 (2400 baud)
P2010 Index0 = 5 (4800 baud)
P2010 Index0 = 6 (9600 baud)
P2010 Index0 = 7 (19200 baud)
P2010 Index0 = 8 (38400 baud)
P2010 Index0 = 9 (57600 baud)
P2010 Index0 = 10 (115200 baud)
11. Nhập địa chỉ biến tần:
P2011 Index0 = 0 đến 31
12. Đặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng thời gian xảy ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ của bức điện được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F0070. Đặt giá trị 0 để ngừng điều khiển.
P2014 Index0 = 0 đến 65,535 ms (Index0=50)
13. Chuyển dữ liệu từ RAM đến EEPROM:
P0971 = 1 (bắt đầu chuyển).
Lưu cài đặt sự thay đổi các thông số vào EEPROM.
Khi xuất tín hiệu từ PLC thì đo có xung nhưng biến tần thì không có thay đổi gì?
Các bạn giúp mình với!
Thanks!
Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không có cách nào làm cho động cơ quay được.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
trietgiangvo
Các bạn có xem giúp mình về phần set biến tần, mình có sai hay thiếu địa chỉ nào không?
1. Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn):
P0010 = 30
P0970 = 1
Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị:
USS PZD length: P2012 Index0 = 2
USS PKW length: P2013 Index0 = 127
2. Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số:
P0003 = 3
3. Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần:
P0304 = điện áp động cơ (V)
P0305 = dòng điện động cơ (A)
P0307 = công suất động cơ (W)
P0310 = tần số động cơ (Hz)
P0311 = tốc độ động cơ (RPM)
Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử dụng.
Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết phải set thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 về 0. Các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế độ quick commissioning.
4. Định chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local / Remove):
P0700 Index0 = 5
5. Đặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM:
P1000 Index0 = 5
6. Định thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc độ max:
P1120 = 0 đến 650,00 (s).
7. Định thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ cho đến khi dừng:
P1121 = 0 đến 650,00 (s).
8. Đặt tần số tham chiếu:
P2000 = 1 đến 650 Hz
9. Tiêu chuẩn hoá USS:
P2009 Index0 = 0
10. Đặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485:
P2010 Index0 = 4 (2400 baud)
P2010 Index0 = 5 (4800 baud)
P2010 Index0 = 6 (9600 baud)
P2010 Index0 = 7 (19200 baud)
P2010 Index0 = 8 (38400 baud)
P2010 Index0 = 9 (57600 baud)
P2010 Index0 = 10 (115200 baud)
11. Nhập địa chỉ biến tần:
P2011 Index0 = 0 đến 31
12. Đặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng thời gian xảy ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ của bức điện được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F0070. Đặt giá trị 0 để ngừng điều khiển.
P2014 Index0 = 0 đến 65,535 ms (Index0=50)
13. Chuyển dữ liệu từ RAM đến EEPROM:
P0971 = 1 (bắt đầu chuyển).
Lưu cài đặt sự thay đổi các thông số vào EEPROM.
Khi xuất tín hiệu từ PLC thì đo có xung nhưng biến tần thì không có thay đổi gì?
Các bạn giúp mình với!
Thanks!
Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không có cách nào làm cho động cơ quay được.
Bạn copy nguyên cái này ra để làm gì.Bạn ghi ra những gì bạn set trên biến tần và nội dung chương trình bạn viết.Còn cái này là hướng dẫn chung đâu nói lên lý do hệ thống bạn không hoạt động
-
-
Thành viên cấp 3
Cho mình hỏi ngoài lề 1 chút .Khi set P1000 =2 (Tần số phụ thuộc đầu vào tương tự ) thì khai báo ở P1001 -->P1027 như thế nào để biết được đầu vào tương tự số 1 , số 2 nhỉ ? Thông thường thìu P1001 thì là DIN 1 .... Tín hiệu tương tự thế nào nhỉ ? Mọi người giúp mình với ?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
nguyendien.89
Cho mình hỏi ngoài lề 1 chút .Khi set P1000 =2 (Tần số phụ thuộc đầu vào tương tự ) thì khai báo ở P1001 -->P1027 như thế nào để biết được đầu vào tương tự số 1 , số 2 nhỉ ? Thông thường thìu P1001 thì là DIN 1 .... Tín hiệu tương tự thế nào nhỉ ? Mọi người giúp mình với ?
Bạn xem lại tài liệu xem P1001 là gì.Theo tôi nhớ nó là Fixed Frequency 1 là tần số đặt trước dùng khi P1000=3 tương tự cho P1002-P1007(với loại 3 Din thì thường là 7 cấp)
-
-
Thành viên cấp 1
Chương trình:
USS network 1.jpg
USS network 2.jpg
Set biến tần:
P0010 = 30
P0970 = 1
P0003 = 3
P0700 Index0 = 5
P1000 Index0 = 2
1120 = 10.0
1121 = 10.0
P2000 = 50
P2010 Index0 = 6
P2011 Index0 = 1
P2014 Index0 = 300
P0971 = 1
Các bạn xem giúp mình còn thiếu địa chỉ nào và hướng dẫn giúp.
Thanks!
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:51 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu