Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
Tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng 9.6kbps.
Cho mình hỏi (P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình cũng phải là 1 hay bằng bao nhiêu? Active của lệnh USS_INIT? cũng vậy.
Mình gà quá.
Drive là địa chỉ biến tần muốn control,acvtive là thanh ghi 32 bit dùng khai báo địa chỉ những biến tần trong hệ thống đang sử dụng đọc kỹ lại phần của microwin nếu đang dùng biến tần địa chỉ =1 thì bit 1 trong thanh ghi này phải set lên 1 nghĩa là active phải =2
Nguyên tắc kết nối PLC và biến tần qua uss là PLC và biến tần phải cùng tốc độ truyền thông