P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
P2014=0
P0700=5
Phần USS init đâu?
Ý bạn mình chưa hiểu?
P2011 nhập địa chỉ biến tần, P2010=6 (9600)
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-30-2011 lúc 03:06 PM.
Tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng 9.6kbps.
Cho mình hỏi (P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình cũng phải là 1 hay bằng bao nhiêu? Active của lệnh USS_INIT? cũng vậy.
Mình gà quá.
Drive là địa chỉ biến tần muốn control,acvtive là thanh ghi 32 bit dùng khai báo địa chỉ những biến tần trong hệ thống đang sử dụng đọc kỹ lại phần của microwin nếu đang dùng biến tần địa chỉ =1 thì bit 1 trong thanh ghi này phải set lên 1 nghĩa là active phải =2
Nguyên tắc kết nối PLC và biến tần qua uss là PLC và biến tần phải cùng tốc độ truyền thông
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã tận tình chỉ bảo nhưng mình Gà quá nên bạn thông cảm. Mình sống ở Nha Trang, nếu có dịp mình vào trường bạn học một khóa được chứ?
Bạn chịu khó tìm hiểu trong của siemen(microwin)là xong thôi.Theo kinh nghiệm thì trước tiên nên đọc và hiểu rõ từng nội dung rồi hãy làm.Và những chân kích trên USS_CTRL bạn nên dùng vùng nhớ nội đừng dùng I sau khi lập trình dùng Step 7Microwin chạy online và kích các chân RUN,OFF,DIR bằng chương trình rồi quan sát ngõ ra Error xem byte này báo giá trị=? nếu=0 là ok nếu khác không thì tra bảng code error của USS
Mình đã điều khiển động cơ bằng biến tần và PLC thông qua USS_protocol. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ và giúp đỡ.
Chào các bạn
Mình muốn dùng PLC s7 200 để điều khiển biến tần SJ300 của Hitachi thông qua cổng RS485. Vậy trên biến tần mình phải cài đặt những gì.