Chủ đề: USS trong S7-200

  1. #21
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    Chương trình:
    Đính kèm 243
    Đính kèm 244
    Set biến tần:
    P0010 = 30
    P0970 = 1
    P0003 = 3
    P0700 Index0 = 5
    P1000 Index0 = 2
    1120 = 10.0
    1121 = 10.0
    P2000 = 50
    P2010 Index0 = 6
    P2011 Index0 = 1
    P2014 Index0 = 300
    P0971 = 1
    Các bạn xem giúp mình còn thiếu địa chỉ nào và hướng dẫn giúp.
    Thanks!
    P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
    Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
    P2014=0
    P0700=5
    Phần USS init đâu?
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #22
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
    Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
    P2014=0
    P0700=5
    Phần USS init đâu?

    Ý bạn mình chưa hiểu?
    P2011 nhập địa chỉ biến tần, P2010=6 (9600)

  3. #23
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
    Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
    P2014=0
    P0700=5
    Phần USS init đâu?

    Ý bạn mình chưa hiểu?
    P2011 nhập địa chỉ biến tần, P2010=6 (9600)
    P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình là gì?
    Phần lệnh USS_INIT?
    Set tốc độ truyền thông của biến tần là 9600 vậy tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng bao nhiêu?
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-30-2011 lúc 03:06 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #24
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng 9.6kbps.
    Cho mình hỏi (P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình cũng phải là 1 hay bằng bao nhiêu? Active của lệnh USS_INIT? cũng vậy.
    Mình gà quá.

  5. #25
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    Tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng 9.6kbps.
    Cho mình hỏi (P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình cũng phải là 1 hay bằng bao nhiêu? Active của lệnh USS_INIT? cũng vậy.
    Mình gà quá.
    Drive là địa chỉ biến tần muốn control,acvtive là thanh ghi 32 bit dùng khai báo địa chỉ những biến tần trong hệ thống đang sử dụng đọc kỹ lại phần của microwin nếu đang dùng biến tần địa chỉ =1 thì bit 1 trong thanh ghi này phải set lên 1 nghĩa là active phải =2
    Nguyên tắc kết nối PLC và biến tần qua uss là PLC và biến tần phải cùng tốc độ truyền thông
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. #26
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã tận tình chỉ bảo nhưng mình Gà quá nên bạn thông cảm. Mình sống ở Nha Trang, nếu có dịp mình vào trường bạn học một khóa được chứ?

  7. #27
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã tận tình chỉ bảo nhưng mình Gà quá nên bạn thông cảm. Mình sống ở Nha Trang, nếu có dịp mình vào trường bạn học một khóa được chứ?
    Bạn chịu khó tìm hiểu trong của siemen(microwin)là xong thôi.Theo kinh nghiệm thì trước tiên nên đọc và hiểu rõ từng nội dung rồi hãy làm.Và những chân kích trên USS_CTRL bạn nên dùng vùng nhớ nội đừng dùng I sau khi lập trình dùng Step 7Microwin chạy online và kích các chân RUN,OFF,DIR bằng chương trình rồi quan sát ngõ ra Error xem byte này báo giá trị=? nếu=0 là ok nếu khác không thì tra bảng code error của USS
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. #28
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đã điều khiển động cơ bằng biến tần và PLC thông qua USS_protocol. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ và giúp đỡ.

  9. #29
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Bạn xem lại tài liệu xem P1001 là gì.Theo tôi nhớ nó là Fixed Frequency 1 là tần số đặt trước dùng khi P1000=3 tương tự cho P1002-P1007(với loại 3 Din thì thường là 7 cấp)
    Ok.P1001 là tần số ở DIN 1 khi P1000=3 .Cho mình hỏi điều chỉnh tần số bằng đầu vào tương tự thì khai báo ở P1000=2 .Mà M440 có 2 đầu vào tương tự , vậy phân biệt 2 đầu vào tương tự thế nào ?Thanks

  10. #30
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào các bạn
    Mình muốn dùng PLC s7 200 để điều khiển biến tần SJ300 của Hitachi thông qua cổng RS485. Vậy trên biến tần mình phải cài đặt những gì.
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:40 PM.