Thành viên cấp 10

Gửi bởi
trietgiangvo
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã tận tình chỉ bảo nhưng mình Gà quá nên bạn thông cảm. Mình sống ở Nha Trang, nếu có dịp mình vào trường bạn học một khóa được chứ?
Bạn chịu khó tìm hiểu trong
của siemen(microwin)là xong thôi.Theo kinh nghiệm thì trước tiên nên đọc và hiểu rõ từng nội dung rồi hãy làm.Và những chân kích trên USS_CTRL bạn nên dùng vùng nhớ nội đừng dùng I sau khi lập trình dùng Step 7Microwin chạy online và kích các chân RUN,OFF,DIR bằng chương trình rồi quan sát ngõ ra Error xem byte này báo giá trị=? nếu=0 là ok nếu khác không thì tra bảng code error của USS
-
-
Thành viên cấp 1
Mình đã điều khiển động cơ bằng biến tần và PLC thông qua USS_protocol. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ và giúp đỡ.
-
-
Thành viên Mới
Chào các bạn
Mình muốn dùng PLC s7 200 để điều khiển biến tần SJ300 của Hitachi thông qua cổng RS485. Vậy trên biến tần mình phải cài đặt những gì.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:40 PM.
-
-
Thành viên cấp 2
em dùng con biến tần MM420 chân P 14 con chân N 15 em kết nối với PLC CPU 224 là chân 3-8(chân 3 PLC với chân 14 biến tần chân 8 với 15 ) không biết có đúng không sao em làm hoài nó có được gì
trong biến tần thì set p700=5: p1000=5
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:40 PM.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
chi.tam92
em dùng con biến tần MM420 chân P 14 con chân N 15 em kết nối với PLC CPU 224 là chân 3-8(chân 3 PLC với chân 14 biến tần chân 8 với 15 ) không biết có đúng không sao em làm hoài nó có được gì
trong biến tần thì set p700=5: p1000=5
Sơ đồ cáp:http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=680&page=9
Kiểm tra:P0010 đã về 0 chưa?
Port PLC tốc độ có=9600 chưa?
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần chưa?
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive,type, và cũng xem giá trị mã lỗi nếu có để xác định nguyên nhân lỗi
PS:nên chú ý những byte báo error của lệnh rất có giá trị đỡ mất thời gian mò mẫm
-
-
Thành viên cấp 2
của em set nhuzj nè
P0010 đã về 0
Port PLC tốc đô P2010=6 ( 9600 )
P2011=1
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần 16#1
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive là 1: type 1(MM420)
không biết có sai zj không anh xin anh chỉ giáo thêm cho em
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
chi.tam92
của em set nhuzj nè
P0010 đã về 0
Port PLC tốc đô P2010=6 ( 9600 )
P2011=1
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần 16#1
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive là 1: type 1(MM420)
không biết có sai zj không anh xin anh chỉ giáo thêm cho em
địa chỉ trong biến tần set=1?
active là 16#1 là active biến tần địa chỉ bao nhiêu?
Bạn đọc mã lỗi của USS_CTRL xem=?
-
-
Thành viên cấp 10
USS is active; change is not allowed. mã code 17.Kiểm tra P0010=?.Kiểm tra đang đọc,ghi tham số nào,dùng lệnh read và write gì.Lỗi này thường xảy ra khi đọc hoặc ghi 1 tham số nhưng dùng sai lệnh do sai loại dữ liệu chẳng hạn ghi tham số 305 nhưng lại dùng lệnh WPM_W hoặc WPM_D
-
-
Thành viên cấp 1
hi.cho mình hỏi,mình dùng s7-200 cpu 224 moul 235 kết nói bien tần mình dùng cảm biến áp suất 4-20ma đưa về plc xử lý xuất ra 0-10v cho biến tần.mình đã kết nói theo hướng dẫn của moul 235(dạng dòng 4-20ma)nhưng sensor không xuất đủ 32000.nên biến tần không chạy hết công suất,vậy ai biết chỉ mình với.cám ơn nhiều.
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
phanhuunhung
hi.cho mình hỏi,mình dùng s7-200 cpu 224 moul 235 kết nói bien tần mình dùng cảm biến áp suất 4-20ma đưa về plc xử lý xuất ra 0-10v cho biến tần.mình đã kết nói theo hướng dẫn của moul 235(dạng dòng 4-20ma)nhưng sensor không xuất đủ 32000.nên biến tần không chạy hết công suất,vậy ai biết chỉ mình với.cám ơn nhiều.
cảm biến sao xuất, bạn hỏi ko rõ ràng. hỏi rõ ràng ra. còn nếu BT chạy analog = dòng thì ko đấu áp. sẽ bị chạy sai.
-