anhlv.ddt ơi anh cho em hỏi cách đấu nối từ cổng PLC ra biến tần sao zi anh chỉ cho em với em làm hoài không được
có phải em đấu chân 3 và chân 8 PLC vào chân 14 và 15 của biến tần không hả anh hai là chân nào khác nữa
còn cài đặt thông số biến tần thì em set là
P0003=3
p0010=30
p0971=1
p0003=3
p0304=230 V
p0305=2.36 A
p0307=0.75 KW
p0700=5 USS com
p1000=5 USS com
p2009=0
p2010=6 (9600)
p2011=1
Lần sửa cuối bởi chi.tam92, ngày 06-07-2012 lúc 08:02 PM.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
chi.tam92
anhlv.ddt ơi anh cho em hỏi cách đấu nối từ cổng PLC ra biến tần sao zi anh chỉ cho em với em làm hoài không được
có phải em đấu chân 3 và chân 8 PLC vào chân 14 và 15 của biến tần không hả anh hai là chân nào khác nữa
còn cài đặt thông số biến tần thì em set là
P0003=3
p0010=30
p0971=1
p0003=3
p0304=230 V
p0305=2.36 A
p0307=0.75 KW
p0700=5 USS com
p1000=5 USS com
p2009=0
p2010=6 (9600)
p2011=1
Chân không cố định với tùy loại biến tần, em xem trong catalog của nó, chân P và chân N. và set thông số điểm đặt tần số tại nguồn em muốn có thể là tương tự, đầu số hoặc qua uss, đặt nguồn lệnh điều khiển cũng vậy, có 1 thông số anh ko nhớ lắm để ;lưu vào EPROM đó là được
-
-
Thành viên cấp 2
em dùng con biến tần MM420 chân P 14 con chân N 15 em kết nối với PLC CPU 224 là chân 3-8(chân 3 PLC với chân 14 biến tần chân 8 với 15 ) không biết có đúng không sao em làm hoài nó có được gì
trong biến tần thì set p700=5: p1000=5
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:40 PM.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
chi.tam92
em dùng con biến tần MM420 chân P 14 con chân N 15 em kết nối với PLC CPU 224 là chân 3-8(chân 3 PLC với chân 14 biến tần chân 8 với 15 ) không biết có đúng không sao em làm hoài nó có được gì
trong biến tần thì set p700=5: p1000=5
Sơ đồ cáp:http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=680&page=9
Kiểm tra:P0010 đã về 0 chưa?
Port PLC tốc độ có=9600 chưa?
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần chưa?
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive,type, và cũng xem giá trị mã lỗi nếu có để xác định nguyên nhân lỗi
PS:nên chú ý những byte báo error của lệnh rất có giá trị đỡ mất thời gian mò mẫm
-
-
Thành viên cấp 2
của em set nhuzj nè
P0010 đã về 0
Port PLC tốc đô P2010=6 ( 9600 )
P2011=1
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần 16#1
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive là 1: type 1(MM420)
không biết có sai zj không anh xin anh chỉ giáo thêm cho em
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
chi.tam92
của em set nhuzj nè
P0010 đã về 0
Port PLC tốc đô P2010=6 ( 9600 )
P2011=1
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần 16#1
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive là 1: type 1(MM420)
không biết có sai zj không anh xin anh chỉ giáo thêm cho em
địa chỉ trong biến tần set=1?
active là 16#1 là active biến tần địa chỉ bao nhiêu?
Bạn đọc mã lỗi của USS_CTRL xem=?
-
-
Thành viên Mới
USS trong s7-200
chào các bạn !
Mình có một vấn đề chưa hiểu muốn tham khảo ý kiến của các bạn trong diễn đàn, bạn nào đã làm về cái này rồi xin chỉ giáo giúp mình với, nếu có thể cho mình xin project nhỏ về vấn đề đó:
Mình kết nối biến tần MM440 với s7-200 CPU 226 để điều khiển động cơ, mình dùng Uss -INIT khai báo chọn kích hoạt chế độ USS nhưng nó cứ báo lỗi 17, mình cũng đã kết nối điều khiển được động cơ nhưng lỗi 17 vẫn ko hết, mình tiếp tục sử dụng các khối read và write nhưng đều ko thay đổi cũng như không đọc được các thông số trong biến tần. Mong sự chỉ bảo của các bạn mình cảm ơn rất nhiều, bạn nào có tài liệu hoặc project xin gửi cho mình theo mail [email protected] mình xin chân thành cảm ơn.
-
-
Thành viên cấp 10
USS is active; change is not allowed. mã code 17.Kiểm tra P0010=?.Kiểm tra đang đọc,ghi tham số nào,dùng lệnh read và write gì.Lỗi này thường xảy ra khi đọc hoặc ghi 1 tham số nhưng dùng sai lệnh do sai loại dữ liệu chẳng hạn ghi tham số 305 nhưng lại dùng lệnh WPM_W hoặc WPM_D
-
-
Thành viên cấp 1
hi.cho mình hỏi,mình dùng s7-200 cpu 224 moul 235 kết nói bien tần mình dùng cảm biến áp suất 4-20ma đưa về plc xử lý xuất ra 0-10v cho biến tần.mình đã kết nói theo hướng dẫn của moul 235(dạng dòng 4-20ma)nhưng sensor không xuất đủ 32000.nên biến tần không chạy hết công suất,vậy ai biết chỉ mình với.cám ơn nhiều.
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
phanhuunhung
hi.cho mình hỏi,mình dùng s7-200 cpu 224 moul 235 kết nói bien tần mình dùng cảm biến áp suất 4-20ma đưa về plc xử lý xuất ra 0-10v cho biến tần.mình đã kết nói theo hướng dẫn của moul 235(dạng dòng 4-20ma)nhưng sensor không xuất đủ 32000.nên biến tần không chạy hết công suất,vậy ai biết chỉ mình với.cám ơn nhiều.
cảm biến sao xuất, bạn hỏi ko rõ ràng. hỏi rõ ràng ra. còn nếu BT chạy analog = dòng thì ko đấu áp. sẽ bị chạy sai.
-