Thành viên cấp 10
Gửi bởi
trietgiangvo
Chương trình:
USS network 1.jpg
USS network 2.jpg
Set biến tần:
P0010 = 30
P0970 = 1
P0003 = 3
P0700 Index0 = 5
P1000 Index0 = 2
1120 = 10.0
1121 = 10.0
P2000 = 50
P2010 Index0 = 6
P2011 Index0 = 1
P2014 Index0 = 300
P0971 = 1
Các bạn xem giúp mình còn thiếu địa chỉ nào và hướng dẫn giúp.
Thanks!
P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
P2014=0
P0700=5
Phần USS init đâu?
-