Trích dẫn Gửi bởi chi.tam92 Xem bài viết
anhlv.ddt ơi anh cho em hỏi cách đấu nối từ cổng PLC ra biến tần sao zi anh chỉ cho em với em làm hoài không được
có phải em đấu chân 3 và chân 8 PLC vào chân 14 và 15 của biến tần không hả anh hai là chân nào khác nữa
còn cài đặt thông số biến tần thì em set là
P0003=3
p0010=30
p0971=1
p0003=3
p0304=230 V
p0305=2.36 A
p0307=0.75 KW
p0700=5 USS com
p1000=5 USS com
p2009=0
p2010=6 (9600)
p2011=1
Chân không cố định với tùy loại biến tần, em xem trong catalog của nó, chân P và chân N. và set thông số điểm đặt tần số tại nguồn em muốn có thể là tương tự, đầu số hoặc qua uss, đặt nguồn lệnh điều khiển cũng vậy, có 1 thông số anh ko nhớ lắm để ;lưu vào EPROM đó là được