anhlv.ddt ơi anh cho em hỏi cách đấu nối từ cổng PLC ra biến tần sao zi anh chỉ cho em với em làm hoài không được
có phải em đấu chân 3 và chân 8 PLC vào chân 14 và 15 của biến tần không hả anh hai là chân nào khác nữa
còn cài đặt thông số biến tần thì em set là
P0003=3
p0010=30
p0971=1
p0003=3
p0304=230 V
p0305=2.36 A
p0307=0.75 KW
p0700=5 USS com
p1000=5 USS com
p2009=0
p2010=6 (9600)
p2011=1
Đánh dấu