em dùng con biến tần MM420 chân P 14 con chân N 15 em kết nối với PLC CPU 224 là chân 3-8(chân 3 PLC với chân 14 biến tần chân 8 với 15 ) không biết có đúng không sao em làm hoài nó có được gì
trong biến tần thì set p700=5: p1000=5
Sơ đồ cáp:http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=680&page=9
Kiểm tra:P0010 đã về 0 chưa?
Port PLC tốc độ có=9600 chưa?
USS_INIT đã active địa chỉ biến tần chưa?
Mã lỗi nếu có của USS_INIT
USS_CTRL đã đúng drive,type, và cũng xem giá trị mã lỗi nếu có để xác định nguyên nhân lỗi
PS:nên chú ý những byte báo error của lệnh rất có giá trị đỡ mất thời gian mò mẫm