Đăng Ký
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 42

Chủ đề: USS trong S7-200

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    USS trong S7-200

    Chào các bạn! Mình có copy 1 chương trình điều khiển biến tần qua cổng USS. Nhưng thấy chưa hiểu các lệnh khao báo như thế nào? Bạn nào chuyên về vấn đề này xin chỉ giáo!
    http://www.mediafire.com/download.php?5buryx9kz0n230q
    Thanks!

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Địa chỉ này rất hay.
    Nhưng ý mình muốn hỏi về các biến khai báo trong USS_CTRL ấy.
    USS_CLTR.jpg

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Vậy là bạn chưa chịu đọc rồi, đây này:
    - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép).
    - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau:
    + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT.
    + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0.
    + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0.
    - Khi đầu vào RUN là OFF , một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng.
    - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm.
    - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh.
    - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật.
    - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1.
    - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển.
    - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31.
    - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1.
    - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trịâm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
    Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
    - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive.
    - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần.
    - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
    - D-Dir: cho biết hướng quay.
    - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2,OFF3 cũng phải trở về off.
    - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Địa chỉ này rất hay.
    Nhưng ý mình muốn hỏi về các biến khai báo trong USS_CTRL ấy.
    USS_CLTR.jpg
    chịu đọc đi bạn,trong tài liệu bác anhlv.ddt viết hay trong dđ có viết rất rõ mà.

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ! Theo sơ đồ cable RS485 Termination và mình làm.
    RS485.jpg
    Sau khi nạp chương trình và cho chạy thử. Mình dùng đồng hồ VOM (thang đo DCV -10) đo:
    Chân 1-2 = 10V
    Chân 5-6 = 5V
    Chân 3-8 = 0V, nhưng kim đồng hồ dao động.
    Biến tần thì mình đã SET đúng như bài viết anh anhlv.ddt hướng dẫn, nhưng động cơ không chạy được, màn hình của biến tần thì không có gì thay đổi, vẫn là "0.00".
    Các bạn giúp mình với!
    Thanks!

  7. #7
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Bạn nối mấy biến tần ? nếu 1 thì không cần cáp như kia. Tần số 0.00 ? bạn đã chọn điểm đặt tần số chưa ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình dùng cho một biến tần. Mình chưa hiểu điểm đặt tần số. Nếu dùng thì P0700=5, P1000=5 thì chon điểm đặt tần số ở đâu? Bạn có thể hướng dẫn kỹ cho mình không.
    Thanks!

  9. #9
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    P700 = 5 vậy là bạn chọn điều khiển qua USS trên đương truyền com
    P1000 chính là cho bạn chọn điểm đặt tần số, ví dụ chọn = 2 thì tần số cho động cơ được quyết định bởi tín hiệu tương tự đầu vào biến tần
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Nhập địa chỉ biến tần:
    P2011 Index0 = 0 đến 31
    Bạn có thể giải thích giúp mình không?

Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối