    Nhưng theo ý mình là : khi mình chạy hệ thống là bật điện lại nạp hệ thống mà.
    Ý bạn là sau 100h mà muốn chạy time thực đúng thì lại phải cho áy tính nạp lại chương trình ? ok?
    _________Electrical Manager________

  2. #12
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Tết nghỉ 10 ngày x24h = 240h. Theo manual thì của con 224 là 190h, tết ra vẫn chạy đều mà nhỉ, ko hiểu mô tê j hết
    _________Electrical Manager________

  3. #13
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    Tết nghỉ 10 ngày x24h = 240h. Theo manual thì của con 224 là 190h, tết ra vẫn chạy đều mà nhỉ, ko hiểu mô tê j hết
    Bạn xem lại manual , con 224 tụ là 100h, có pin thì 200 ngày.Còn hệ thống của bạn chạy đều thì dĩ nhiên là PLC vẫn chạy, ý bạn là đều cái j mới được chứ ?

  4. #14
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thì theo ý mấy bác bảo là sau khi hết pin ( hoặc tụ) thì sẽ mất chương trình mà. Tết nghỉ 10 ngày = 240 h thì hết pin rồi -> mất chương trình sao chạy đc nữa. NHư VĐK mình biết chương trình được lưu vào bộ nhớ ko mất khi mất điện.PLC cũng thế chứ
    _________Electrical Manager________

  5. #15
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    hi, cái vẫn đề này it gắp thôi, mấy khi hệ thống mất điện lâu thế, chỗ kissyou có thể trong tết ko cắt điện hoàn toàn, còn đúng như PLC thì khi quá thời gian lưu trữ của PIN hoặc tụ thì chương trình sẽ mất, bộ nhớ lưu chương trình bị xóa trắng, vi điều khiển là gốc lõi của PLC, cái chương trình đó trong PLC cũng có xong nó là của nhà sản xuất đã đốt trên ROM của con chip điều khiển rồi, con đó nó có nhiệm vụ thực hiện cái chương trình mình lập trình và nạp vào PLC đó
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #16
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    hi, cái vẫn đề này it gắp thôi, mấy khi hệ thống mất điện lâu thế, chỗ kissyou có thể trong tết ko cắt điện hoàn toàn, còn đúng như PLC thì khi quá thời gian lưu trữ của PIN hoặc tụ thì chương trình sẽ mất, bộ nhớ lưu chương trình bị xóa trắng, vi điều khiển là gốc lõi của PLC, cái chương trình đó trong PLC cũng có xong nó là của nhà sản xuất đã đốt trên ROM của con chip điều khiển rồi, con đó nó có nhiệm vụ thực hiện cái chương trình mình lập trình và nạp vào PLC đó
    Ông coi chừng nhầm đó
    Program code được save vĩnh viễn trong EEprom

    Mail support của Siemen về vấn đề này:
    Dear Mr Kidsolo ,

    thank you, for your inquiry to the Technical Support

    Here is the answer of your question.
    Is the S7-200 Power off and you remove the battery.

    1. the Program code will be saved forever in EEProm
    2. the Backup (super cap) will be save the Counters and the Internal memory bits Stored on power down

    The time for the Backup (super cap) you will find in the technical data see attachment "S7-200 Battery.jpg"


    If you have further questions don't hesitate to contact me again.
    File S7-200 Battery.jpg tui post ở page 1 topic này
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. #17
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cắt Aptomat tổng mà ko hoàn toàn thì lấy cái j nuôi. Mình thấy mọi người bàn cãi nhiều quá nên ấy VD lun ở cty. Tết lên cứ lo lo là nó mất ( Lần đầu cho PLC nghỉ lâu thế ) NHưng khi bật máy lại nó vẫn chạy OK. Vì thế mình nghĩ rằng chắc là nó cũng lưu vào 1 bộ nhớ nào đó ko liên quan đến điện.
    _________Electrical Manager________

  8. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Chương trình lập trình thì được lưu vào vùng nhơ EEPROM .Chỉ mất khi ta reset chương trình .Còn mất điện thì ko liên quan đến chương trình.

  9. #19
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    xin lỗi vì đào mộ nhưng các bác xem cái này đi
    http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=231459

    Thế rút cuộc là 100h hay 190h hả các bác ?

  10. #20
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi sondvb Xem bài viết
    xin lỗi vì đào mộ nhưng các bác xem cái này đi
    http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=231459

    Thế rút cuộc là 100h hay 190h hả các bác ?
    Theo như em đc biết thì lâu nay miền nhớ V và C thì không mất dử liệu khi mất điện đúng không nhỉ còn miền nhớ T thì rỏ ràng mất, real Time thì nó chập chờn lắm, để lâu là chạy sai
    P/s: điều này em đã đc kiểm chứng ở trung tâm trường em