Thành viên cấp 1
Dạ hiểu rồi cảm ơn anh nhiều. nhân tiện cho em hỏi xíu nữa là: Em đang sử dụng hàm SCALE_X để tính toán giá trị analog, đối với con PLC S7-1200 thì chỉ nhận tín hiệu analog từ 0-10VDC. Con cảm biến của em xuất tín hiệu 4-20mA, em sử dụng một con điện trở 500R thì em thu được tín hiệu áp từ 2-10V, cho em hỏi em làm thế có được không và em có thể lấy 2-10 V để scale thay cho 0-10V không ạ. Nếu anh có giải pháp nào khác để xử lý giữa dòng và áp thì cho em xin ạ.
-
-
Thành viên cấp 9
nếu chính xác và chuyên dùng thì dùng modul in put analog đọc dòng như SM 1231, 4 AI, để xử lý tính hiệu analog 4-20mA
còn việc bạn sử dụng một con điện trở 500R mắc vào để chuyển đổi 4-20 thành 2-10v cái này mình chưa thử ,nhưng nếu mà khi gắn con 500R mà đảm bảo 4-20ma luôn tỉ lệ với tầm 2-10 v thì củng có thể đưa vào ngỏ vào ngỏ analog 0-10v tích hợp sẳn trên plc s7-1200 và test thử xem ,mình nghỉ là được ,chỉ cần scale lại giá trị hiện thị cho cho thích hợp mình nghỉ sẻ ok
-
-
Thành viên cấp 1
Em làm thử rồi kết quả là được nhưng không chính xác lắm, cảm ơn anh đã phản hồi. Em đang làm về hệ thống cân động lấy tín hiệu từ một con cảm biến lực về PLC, Nói thật với anh là tới giờ này em vẫn chưa có chúc ý tưởng nào về giải thuật cho lập trình cân động cả. Em suy nghĩ thế này anh thấy có đúng không ạ: Vật chạy qua băng tải mất một khoảng thời gian t và trong khoảng thời gian t đó em sẽ lấy mẫu n lần xác định. Sau mỗi lần lấy mẫu kết quả sẽ lưu vào một ô nhớ (hay cộng dồn), sau khoảng thời gian t thì em sẽ tính trung bình để lấy kết quả.
-
-
Thành viên cấp 1
Anh daocongdabl ơi em làm pc access hoài rồi mà vẫn xuất hiện lỗi này là sao ạ:
ưerere.JPG
-
-
Thành viên cấp 1
Anh daocongdabl ơi em là pc access hoài rồi mà vẫn xuất hiện lỗi này là sao ạ:
ưerere.JPG
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
nguyenviet88
Anh daocongdabl ơi em là pc access hoài rồi mà vẫn xuất hiện lỗi này là sao ạ:
ưerere.JPG
mình xem trên diễn đàn của siemens cách giải quyết vấn đề của bạn như sau:
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
-
-
Thành viên cấp 1
Hay quá chạy rồi cảm ơn anh "hiennguyen " rất rất nhiều :D .
-
-
Thành viên cấp 1
Em làm như anh mà vẫn báo lỗi.
Còn cách nào nữa ko anh?

Gửi bởi
hiennguyen
mình xem trên diễn đàn của siemens cách giải quyết vấn đề của bạn như sau:
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
-
-
Thành viên cấp 9
hehe không có chi,bạn chạy được là mình vui rồi
-
-
Thành viên cấp 9
chúc mừng bạn .bạn đả thành công cách của hiennguyen rồi nên tôi khỏi chỉ cách 2
lúc trước tôi củng có lần bị như vậy nhưng tôi củng vượt qua được ,nhưng mà cách khác với cách của hiennguyen
-