-
Thành viên cấp 1
Em làm như anh mà vẫn báo lỗi.
Còn cách nào nữa ko anh?
Gửi bởi
hiennguyen
mình xem trên diễn đàn của siemens cách giải quyết vấn đề của bạn như sau:
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
daocongdabl
trước tiên bạn kết nối ok PLC S7-1200 và pc access sp4 trước và kiểm tra mọi thứ ok,thì lúc đó dùng wincc chọn kết nối opc với pc access sp4 là mọi thứ ok ngay
mình gửi bạn vidieo kết nối PLC S7-1200 và pc access tham khảo nhe và chúc bạn thành công
http://www.mediafire.com/?ae6n5ehm40ddtmi
Anh daocongdalb ơi link không down được nữa rồi, anh có thể up lại dùm được không ạ? Thank anh thiệt là nhiều!!!!!!:D :D :D
-
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
daocongdabl
trước tiên bạn kết nối ok PLC S7-1200 và pc access sp4 trước và kiểm tra mọi thứ ok,thì lúc đó dùng wincc chọn kết nối opc với pc access sp4 là mọi thứ ok ngay
mình gửi bạn vidieo kết nối PLC S7-1200 và pc access tham khảo nhe và chúc bạn thành công
http://www.mediafire.com/?ae6n5ehm40ddtmi
Link die rồi anh ơi. Anh gưi lại link khác được không
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
anh daocongdabl cho em hỏi pc access có phải mua bản quyền không hay dùng free vậy anh. cảm ơn anh.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:22 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu