Thành viên cấp 9
có thể do bạn cấu hình không đúng
Kết nối s7-1200 với wincc qua PC access : http://support.automation.siemens.co...29&caller=view
How can you establish a connection between an S7-1200 PLC and SIMATIC NET OPC? http://support.automation.siemens.co...29&caller=view
bạn tham khảo thử xem
-
-
Thành viên cấp 1
Em cũng đã làm theo tài liệu Anh "hiennguyen" cung cấp nhưng vẫn không được. vấn đề ở đây là em chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa PLC S7-1200; pc access và wincc như thế nào. khi link với nhau thì chúng làm việc ra sao? Xin sự giúp đỡ.
-
-
Thành viên cấp 9
trước tiên bạn kết nối ok PLC S7-1200 và pc access sp4 trước và kiểm tra mọi thứ ok,thì lúc đó dùng wincc chọn kết nối opc với pc access sp4 là mọi thứ ok ngay
mình gửi bạn vidieo kết nối PLC S7-1200 và pc access tham khảo nhe và chúc bạn thành công
http://www.mediafire.com/?ae6n5ehm40ddtmi
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
daocongdabl
trước tiên bạn kết nối ok PLC S7-1200 và pc access sp4 trước và kiểm tra mọi thứ ok,thì lúc đó dùng wincc chọn kết nối opc với pc access sp4 là mọi thứ ok ngay
mình gửi bạn vidieo kết nối PLC S7-1200 và pc access tham khảo nhe và chúc bạn thành công
http://www.mediafire.com/?ae6n5ehm40ddtmi
Anh daocongdalb ơi link không down được nữa rồi, anh có thể up lại dùm được không ạ? Thank anh thiệt là nhiều!!!!!!:D :D :D
-
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
daocongdabl
trước tiên bạn kết nối ok PLC S7-1200 và pc access sp4 trước và kiểm tra mọi thứ ok,thì lúc đó dùng wincc chọn kết nối opc với pc access sp4 là mọi thứ ok ngay
mình gửi bạn vidieo kết nối PLC S7-1200 và pc access tham khảo nhe và chúc bạn thành công
http://www.mediafire.com/?ae6n5ehm40ddtmi
Link die rồi anh ơi. Anh gưi lại link khác được không
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
anh daocongdabl cho em hỏi pc access có phải mua bản quyền không hay dùng free vậy anh. cảm ơn anh.
-
-
Thành viên cấp 1
rất rõ ràng chi tiết, cảm ơn anh "daocongdabl ". Cho em hỏi thêm phần điền TSAP thì làm sao mình kiểm tra được cái này của con PLC của mình?
-
-
Thành viên cấp 9
mình tạm trích nguyên văn của hướng dẩn của simens cho bạn dể hiểu nhe
* Name: "S7-1200_PLC"
* IP Address: "192.168.0.11" (IP adress of your S7-1200 PLC)
* TSAP Local: "10.00." (TSAP of PC Access)
* TSAP Remote: "03.01." (TSAP of your S7-1200 PLC)
các con plc s7-1200 khai báo như trên khi giao tiếp opc pc access sp4 ,NẾU NHIỀU PLC S7-1200 THÌ MỔI CON CỦNG KHAI NHƯ VẬY ,VÀ CHỈ KHÁC NHAU LÀ IP CỦA PLC THÔI
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 01-01-2012 lúc 09:45 PM.
-