    Exclamation Kết nối wincc 7.0 sp2 với plc s7-1200


    em đang gặp rắc rối với việc kết nối giữa wincc 7.0 sp2 với plc s7-1200. Có bác nào làm về phần này rồi xin gips đỡ. em đã thử dùng simatec NET và cả pc access sp4 mà không cách nào được cả. Em xin cảm ơn trước.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    có thể do bạn cấu hình không đúng
    Kết nối s7-1200 với wincc qua PC access : http://support.automation.siemens.co...29&caller=view
    How can you establish a connection between an S7-1200 PLC and SIMATIC NET OPC? http://support.automation.siemens.co...29&caller=view
    bạn tham khảo thử xem
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Em cũng đã làm theo tài liệu Anh "hiennguyen" cung cấp nhưng vẫn không được. vấn đề ở đây là em chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa PLC S7-1200; pc access và wincc như thế nào. khi link với nhau thì chúng làm việc ra sao? Xin sự giúp đỡ.

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    trước tiên bạn kết nối ok PLC S7-1200 và pc access sp4 trước và kiểm tra mọi thứ ok,thì lúc đó dùng wincc chọn kết nối opc với pc access sp4 là mọi thứ ok ngay

    mình gửi bạn vidieo kết nối PLC S7-1200 và pc access tham khảo nhe và chúc bạn thành công
    http://www.mediafire.com/?ae6n5ehm40ddtmi

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    rất rõ ràng chi tiết, cảm ơn anh "daocongdabl ". Cho em hỏi thêm phần điền TSAP thì làm sao mình kiểm tra được cái này của con PLC của mình?

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    mình tạm trích nguyên văn của hướng dẩn của simens cho bạn dể hiểu nhe

    * Name: "S7-1200_PLC"
    * IP Address: "192.168.0.11" (IP adress of your S7-1200 PLC)
    * TSAP Local: "10.00." (TSAP of PC Access)
    * TSAP Remote: "03.01." (TSAP of your S7-1200 PLC)

    các con plc s7-1200 khai báo như trên khi giao tiếp opc pc access sp4 ,NẾU NHIỀU PLC S7-1200 THÌ MỔI CON CỦNG KHAI NHƯ VẬY ,VÀ CHỈ KHÁC NHAU LÀ IP CỦA PLC THÔI
    Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 01-01-2012 lúc 09:45 PM.

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Dạ hiểu rồi cảm ơn anh nhiều. nhân tiện cho em hỏi xíu nữa là: Em đang sử dụng hàm SCALE_X để tính toán giá trị analog, đối với con PLC S7-1200 thì chỉ nhận tín hiệu analog từ 0-10VDC. Con cảm biến của em xuất tín hiệu 4-20mA, em sử dụng một con điện trở 500R thì em thu được tín hiệu áp từ 2-10V, cho em hỏi em làm thế có được không và em có thể lấy 2-10 V để scale thay cho 0-10V không ạ. Nếu anh có giải pháp nào khác để xử lý giữa dòng và áp thì cho em xin ạ.

  8. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    nếu chính xác và chuyên dùng thì dùng modul in put analog đọc dòng như SM 1231, 4 AI, để xử lý tính hiệu analog 4-20mA
    còn việc bạn sử dụng một con điện trở 500R mắc vào để chuyển đổi 4-20 thành 2-10v cái này mình chưa thử ,nhưng nếu mà khi gắn con 500R mà đảm bảo 4-20ma luôn tỉ lệ với tầm 2-10 v thì củng có thể đưa vào ngỏ vào ngỏ analog 0-10v tích hợp sẳn trên plc s7-1200 và test thử xem ,mình nghỉ là được ,chỉ cần scale lại giá trị hiện thị cho cho thích hợp mình nghỉ sẻ ok

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Em làm thử rồi kết quả là được nhưng không chính xác lắm, cảm ơn anh đã phản hồi. Em đang làm về hệ thống cân động lấy tín hiệu từ một con cảm biến lực về PLC, Nói thật với anh là tới giờ này em vẫn chưa có chúc ý tưởng nào về giải thuật cho lập trình cân động cả. Em suy nghĩ thế này anh thấy có đúng không ạ: Vật chạy qua băng tải mất một khoảng thời gian t và trong khoảng thời gian t đó em sẽ lấy mẫu n lần xác định. Sau mỗi lần lấy mẫu kết quả sẽ lưu vào một ô nhớ (hay cộng dồn), sau khoảng thời gian t thì em sẽ tính trung bình để lấy kết quả.

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Anh daocongdabl ơi em làm pc access hoài rồi mà vẫn xuất hiện lỗi này là sao ạ: