Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
nguyendien.tdh
+về xung clock của CPU : khai báo như hình sau : giả sử mình chọn 100 thì là MB100 (gồm 8 dạng xung khác nhau) tương ứng với M100.0 ...M100.7
Uploaded with
ImageShack.us
Về chu kỳ và tần số :
Uploaded with
ImageShack.us
+Còn về dùng ngắt thì trước hết khai báo thời gian ngắt chu lỳ
Uploaded with
ImageShack.us
Sau đó tạo khối OB35 (tài liệu về lập trình cấu trúc dã nói khá rõ )
Chào anh. Anh cỏ thể chia sẻ lại cái ảnh cấu hình xung clock của CPU không
-
-
Thành viên cấp 4
Cám ơn bác đã chia sẻ.
-
-
Thành viên cấp 3
tạo một chu ki xung với thoi gian n bat ki.
tronh s7-200 ko nhất thiết phải dùng 2 timer đâu bạn.
1 timer thôi.
1 timer+ 1 lệnh so sánh là ok.
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
phongnhatdo
tạo một chu ki xung với thoi gian n bat ki.
tronh s7-200 ko nhất thiết phải dùng 2 timer đâu bạn.
1 timer thôi.
1 timer+ 1 lệnh so sánh là ok.
Lệnh so sánh Compare... có thể dùng để so sánh thời gian hả bạn. Bạn có thể cho ví dụ, hình ảnh minh hoạ để mọi người cùng hiểu rõ hơn được không.
Thanks ban nhiều.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
thiquocvinh
Lệnh so sánh Compare... có thể dùng để so sánh thời gian hả bạn. Bạn có thể cho ví dụ, hình ảnh minh hoạ để mọi người cùng hiểu rõ hơn được không.
Thanks ban nhiều.
Anh thử xem vd này rồi nhận xét xem có đc ko nhé. Sr lười up ảnh lên :D
Network1 :
LD I0.0
AN T37
TON T37, 40
Network2 :
LD I0.0
AW<= T37, 20
= Q0.0
Ở đây là tạo chu kỳ 4s (2s ON 2s OFF) thay đổi thì chắc ko cần phải nói rồi
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
thiquocvinh
Lệnh so sánh Compare... có thể dùng để so sánh thời gian hả bạn. Bạn có thể cho ví dụ, hình ảnh minh hoạ để mọi người cùng hiểu rõ hơn được không.
Thanks ban nhiều.
So sánh được, nhưng bạn so sánh với giá trị trong C_word là được thôi. ^^!
-
-
Thành viên cấp 4
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
ncrazy
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
Timer s7 200 bảo nhiều mà bạn lo không đủ? ví dụ bạn cần 10 loại xung, tôi chỉ cẩn 10 timer. Hoặc cũng chỉ cần có 1 timer là đủ
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
ncrazy
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
-
Quyền viết bài