-
Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 4
Cám ơn bác đã chia sẻ.
-
-
Thành viên cấp 3
tạo một chu ki xung với thoi gian n bat ki.
tronh s7-200 ko nhất thiết phải dùng 2 timer đâu bạn.
1 timer thôi.
1 timer+ 1 lệnh so sánh là ok.
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
phongnhatdo
tạo một chu ki xung với thoi gian n bat ki.
tronh s7-200 ko nhất thiết phải dùng 2 timer đâu bạn.
1 timer thôi.
1 timer+ 1 lệnh so sánh là ok.
Lệnh so sánh Compare... có thể dùng để so sánh thời gian hả bạn. Bạn có thể cho ví dụ, hình ảnh minh hoạ để mọi người cùng hiểu rõ hơn được không.
Thanks ban nhiều.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
thiquocvinh
Lệnh so sánh Compare... có thể dùng để so sánh thời gian hả bạn. Bạn có thể cho ví dụ, hình ảnh minh hoạ để mọi người cùng hiểu rõ hơn được không.
Thanks ban nhiều.
Anh thử xem vd này rồi nhận xét xem có đc ko nhé. Sr lười up ảnh lên :D
Network1 :
LD I0.0
AN T37
TON T37, 40
Network2 :
LD I0.0
AW<= T37, 20
= Q0.0
Ở đây là tạo chu kỳ 4s (2s ON 2s OFF) thay đổi thì chắc ko cần phải nói rồi
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thiquocvinh
Lệnh so sánh Compare... có thể dùng để so sánh thời gian hả bạn. Bạn có thể cho ví dụ, hình ảnh minh hoạ để mọi người cùng hiểu rõ hơn được không.
Thanks ban nhiều.
So sánh được, nhưng bạn so sánh với giá trị trong C_word là được thôi. ^^!
-
-
Thành viên cấp 4
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
ncrazy
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
Timer s7 200 bảo nhiều mà bạn lo không đủ? ví dụ bạn cần 10 loại xung, tôi chỉ cẩn 10 timer. Hoặc cũng chỉ cần có 1 timer là đủ
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
ncrazy
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
kidsolo1412
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
cần 2 timer chứ anh, cần tạo ra xung mà,trong 1 chu kỳ phải có khoảng on khoảng off chứ. ý 2 anh dùng như vậy có phải dùng thêm lệnh so sánh nữa đúng ko ạ. em nghĩ nếu mình cần cho nhiều ngõ ra thì cần thêm lệnh CMP nứa :-?
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:47 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu