1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
cần 2 timer chứ anh, cần tạo ra xung mà,trong 1 chu kỳ phải có khoảng on khoảng off chứ. ý 2 anh dùng như vậy có phải dùng thêm lệnh so sánh nữa đúng ko ạ. em nghĩ nếu mình cần cho nhiều ngõ ra thì cần thêm lệnh CMP nứa :-?
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
Anh kidsolo 1412 có thể cho ví dụ minh họa được ko?
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
ngdnhanbk
Anh kidsolo 1412 có thể cho ví dụ minh họa được ko?
Chương trình dùng 1 timer tạo xung
nw1:
LDN T37
TON T37, 10
nw2:
LDW<= T37, 5
= Q0.0
Thích chu ky bao nhiêu, bao nhiêu time on, bao nhieu time off thì bạn đều chọn đc . thân
-
-

Gửi bởi
ngdnhanbk
Anh kidsolo 1412 có thể cho ví dụ minh họa được ko?
mình làm đc rồi, có gì liên lạc nhé
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
khanh my
mình làm đc rồi, có gì liên lạc nhé

chào bạn , như vậy bạn đã giải quyết được bài toán của bạn rồi chắc bạn đã hiểu rõ, bạn có thể viết cho mình chương trình điều khiển mạch động cơ chạy thuận và chạy ngược theo thuật toán sau được không ? 3 ngày động cơ chạy thuận và chạy được 30 phút thì động cơ chạy ngược được không? cảm ơn trước nhé
-
-
Thành viên Mới
LDN và LDW là lệnh j vậy ạ?
E mới học nên còn mờ mịt quá:D
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
quangduy2020
LDN và LDW là lệnh j vậy ạ?
E mới học nên còn mờ mịt quá:D
mới học thì nên đọc nhiều vừa đọc vừa nghĩ,hỏi sớm thế bạn
-
-
Thành viên cấp 1
1 timer tạo nhiều xung khác nhau cùng lúc, ra nhiều ngõ ra ấy. Chứ giống nhau thì đơn giản quá rồi
-
-
Thành viên Đồng
ec, copy sang step7 microwin rồi chuyển về lad mà xem
-
-
Thành viên Đồng
Nếu dùng timer thì hơi vất vả, bạn dùng S7 200 tôi nghĩ có cách tạo xung đếm, sử dụng bít đặc biệt SM, với chu kỳ 1 phút, đưa vào bộ đếm tiến, như vậy thời gian tính max ; 32767 X 1phut = 32767 phút
quy đổi ra giờ và ngày thoải mái, 3 ngày của bạn sẽ = 3x24x60 = 4320 phút, đếm đc giá trị = 4320 thì reset bộ đếm và kích hoạt động cơ, còn cái động cơ 30 phút có thể sử dụng time là ổn
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:21 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu