Thành viên Đồng
Nếu dùng timer thì hơi vất vả, bạn dùng S7 200 tôi nghĩ có cách tạo xung đếm, sử dụng bít đặc biệt SM, với chu kỳ 1 phút, đưa vào bộ đếm tiến, như vậy thời gian tính max ; 32767 X 1phut = 32767 phút
quy đổi ra giờ và ngày thoải mái, 3 ngày của bạn sẽ = 3x24x60 = 4320 phút, đếm đc giá trị = 4320 thì reset bộ đếm và kích hoạt động cơ, còn cái động cơ 30 phút có thể sử dụng time là ổn
-
-
Thành viên cấp 1
Hi bạn,
Bạn phải thời gian thực của PLC. Chẳn hạn, nêu bạn dùng S7 200 thì bạn dùng lệnh Read RTC để viết nhé,
Lệnh trên sẽ giải quyết được vấn đề của bạn.
Chúc bạn thành công.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
mimo777788
Hi bạn,
Bạn phải thời gian thực của PLC. Chẳn hạn, nêu bạn dùng S7 200 thì bạn dùng lệnh Read RTC để viết nhé,
Lệnh trên sẽ giải quyết được vấn đề của bạn.
Chúc bạn thành công.
Thời gian thực, xử lý 3 ngày thế nào nhỉ. Mình chưa biết cách xử lý này, nếu so sánh ngày, thì cũng khó, lệnh tháng, so sánh thứ cũng khó lun :D. bạn thử làm xem rồi chỉ cho anh em
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
anhlv.ddt
Thời gian thực, xử lý 3 ngày thế nào nhỉ. Mình chưa biết cách xử lý này, nếu so sánh ngày, thì cũng khó, lệnh tháng, so sánh thứ cũng khó lun :D. bạn thử làm xem rồi chỉ cho anh em
Cái vụ này nếu PLC chạy 24/24 thì cứ dùng thời gian thực kết hợp với bộ đếm lên là ngày
- Day=3 thì set bit, thực thi lệnh xong thì reser counter, reset bit rồi đếm tiếp.
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
nguyendien.tdh
+về xung clock của CPU : khai báo như hình sau : giả sử mình chọn 100 thì là MB100 (gồm 8 dạng xung khác nhau) tương ứng với M100.0 ...M100.7
Uploaded with
ImageShack.us
Về chu kỳ và tần số :
Uploaded with
ImageShack.us
+Còn về dùng ngắt thì trước hết khai báo thời gian ngắt chu lỳ
Uploaded with
ImageShack.us
Sau đó tạo khối OB35 (tài liệu về lập trình cấu trúc dã nói khá rõ )
Chào anh. Anh cỏ thể chia sẻ lại cái ảnh cấu hình xung clock của CPU không
-
-
Little PLC
vào hardware config/ Cpu/ properties / Clock memory. Chọn vùng nhớ & Ok là xong.
-
-
Thành viên Mới
hướng dẫn em cách tạo xung plc s7 300
giả sư mình có 5 đèn bật công tắc 5 đèn lần lượt sáng lên khoảng cách giữa các đèn là 1s làm sao để tạo đc xung 1s này mấy anh
-