Thành viên cấp 10

Gửi bởi
ncrazy
Cách các bạn nêu ra ở s7-200 có nhược điểm là số lượng timer không nhiều, vậy khi cần tạo nhiều loại xung, ví dụ như khoảng 10 loại thì cần 20 timer, timer s7-200 không đủ. Vậy các bạn có cách nào khác không
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
kidsolo1412
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
cần 2 timer chứ anh, cần tạo ra xung mà,trong 1 chu kỳ phải có khoảng on khoảng off chứ. ý 2 anh dùng như vậy có phải dùng thêm lệnh so sánh nữa đúng ko ạ. em nghĩ nếu mình cần cho nhiều ngõ ra thì cần thêm lệnh CMP nứa :-?
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
1 timer đủ giải quyết hết rồi chả cần gì 20 timer đâu nên chả quan trọng số lượng gì cả.1 con muốn phát xung ra 100 cái ngõ ra cũng được bạn ạ
Anh kidsolo 1412 có thể cho ví dụ minh họa được ko?
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
ngdnhanbk
Anh kidsolo 1412 có thể cho ví dụ minh họa được ko?
Chương trình dùng 1 timer tạo xung
nw1:
LDN T37
TON T37, 10
nw2:
LDW<= T37, 5
= Q0.0
Thích chu ky bao nhiêu, bao nhiêu time on, bao nhieu time off thì bạn đều chọn đc . thân
-
-

Gửi bởi
ngdnhanbk
Anh kidsolo 1412 có thể cho ví dụ minh họa được ko?
mình làm đc rồi, có gì liên lạc nhé
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
khanh my
mình làm đc rồi, có gì liên lạc nhé

chào bạn , như vậy bạn đã giải quyết được bài toán của bạn rồi chắc bạn đã hiểu rõ, bạn có thể viết cho mình chương trình điều khiển mạch động cơ chạy thuận và chạy ngược theo thuật toán sau được không ? 3 ngày động cơ chạy thuận và chạy được 30 phút thì động cơ chạy ngược được không? cảm ơn trước nhé
-
-
Thành viên Đồng
3 ngày động cơ chạy thuận và chạy được 30 phút thì động cơ chạy ngược được không? cảm ơn trước nhé
Là sao , không hiểu ý bạn, 3 ngày chạy thuận và chạy ngược 30 phút ???
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
anhlv.ddt
Là sao , không hiểu ý bạn, 3 ngày chạy thuận và chạy ngược 30 phút ???
sory em viết chưa rõ , để em nói luôn cái thực tế cho nó rõ , ví dụ như điều khiển van điện cứ cách 3 ngày thì mở một lần , mở khoảng 30 phút thì đóng van điện lại em định viết theo đồng hồ thời gian nhưng mà 1 tuần có 7 ngày không thể viết 3 ngày chạy được không biết dùng cách tạo xung thời gian này có thể làm được k , mong bác trợ giúp thêm, cảm ơn nhiều.
-
-
Thành viên cấp 1
Hi bạn,
Bạn phải thời gian thực của PLC. Chẳn hạn, nêu bạn dùng S7 200 thì bạn dùng lệnh Read RTC để viết nhé,
Lệnh trên sẽ giải quyết được vấn đề của bạn.