ui chà! chờ một ngày rồi mà chẳng thấy ai giúp mình cả. Để em tự nói về nó như thế này xem có đúng không rồi các bác cho em ý kiến vậy! mình đọc thời gian thực từ PLCS7-300 là đọc trong khối OB1 của nó, sau đó dùng hàm FC1 để đọc thời gian, còn thời gian được lưu ở ô nhớ nào thì em không biết, hình như là LB12 là :ngày - tháng - năm.còn giờ phút giây thì
....sau đó mình dùng dữ liệu xuất ra đó rồi so sánh. vậy các bác cho em hỏi cái giờ - phút - giây nó cất ở LB? hay ở đâu vậy, mò mãi mệt quá
mình đọc thời gian thực dùng hàm SFC1 "Read_CLK" đọc thời gian từ #OB1_DATE_TIME,Các đại lượng về thời gian gồm ngày,tháng,năm,giờ,phút,giây được phân bố trong 8 byte theo thứ tự lần lươt như sau:năm(LB12),tháng(LB13),ngày(LB14)>>giây(LB1 7),ms(LB18)
-
-
Thành viên cấp 1
rất cám ơn bạn đã giúp mình vấn đề này! nhân đây cho mình hỏi bạn có tài liệu gì về các khối hàm trong thư viện chuẩn của S7-300 thì chia sẻ cho mình đc không ví dụ như PID các khối ngắt, tạo xung.......vì mình mới tìm hiểu em s7-300 nên chỉ biết mấy hàm cơ bản thôi:o
-
-
Thành viên cấp 9
các tài liệu đó có post ở các mục khác rôì đó bạn,bạn tìm rồi down về tham khảo nhé
-
-
Thành viên cấp 1
-
-
Thành viên cấp 9
vấn đề này đơn giản lúc bạn chọn PLC/set time of day bạn chỉ cần bỏ chọn vào ô Take from PG/PC là bạn có thể chỉnh thời gian như mình mong muốn được rồi,chỉnh xong nhớ Apply nhé ^^
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-29-2011 lúc 11:45 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
Hỏi ! Cài Đặt Thời Gian Cho S7-300
hihih. lại là bác giúp em trước tiên. sorri vì nhớ lộn tên bác, nhưng em có làm như bác nói rồi nhưng vẫ ko đc, không biết em có làm sai ở đâu không , mà em thấy trong đó ko có thứ, vậy làm sao để chỉnh thứ nhỉ, mà em này không truy cập vào ô nhớ nó vài cài lại thời gian đc hả bác. ....
-
-
Thành viên cấp 9
mô phỏng vẫn làm được bình thường mà bạn,chủ yếu là đặt thời gian xong đừng có chọn vào Take from PG/PC là được,còn thứ nó sẽ tự động cập nhật theo ngày
-
-
Thành viên cấp 1
Hỏi ! Cài Đặt Thời Gian Cho S7-300
Rất cám ơn 2 bác đã giúp em! xíu nữa em lên trường sẽ thử ngay. em làm trực tiếp trên PLC thật, nếu có thắc mắc j mong được 2 bác chỉ giáo tiếp.
-
-
Thành viên cấp 1
hihih. em đã làm thử rồi, chả là thế này các bác, lúc trước em có làm như thế nhưng ko run trên Step7 thế là mỗi lần nạp xuống em nó lại load giá trị cũ.......
-
-
Little PLC
đã có ví dụ về real time rồi.Bạn nên tìm đọc bài viết xem đã có thông tin trớc khi viết bài mới.
Cám ơn.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:21 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu