Thành viên cấp 1
xin giúp em về lệnh Positive RLO Edge Detection
Lệnh Positive RLO Edge Detection thì về cơ bản em biết rồi nhưng khi sử dụng thì gặp phải vấn đề sau
http://www.mediafire.com/convkey/6aa...sx9vib9qfg.jpg
Sau khi M0.1, và M0.0 được set, thì I0.2 không thể reset được M0.0 mà chỉ reset được M0.1. em có đọc nhưng trong đó chỉ nói về cách sử dụng lệnh lấy xung sườn lên, ko có nói về điểm này. Xin các anh giúp đỡ em.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
sincere
Lệnh Positive RLO Edge Detection thì về cơ bản em biết rồi nhưng khi sử dụng thì gặp phải vấn đề sau
http://www.mediafire.com/convkey/6aa...sx9vib9qfg.jpg
Sau khi M0.1, và M0.0 được set, thì I0.2 không thể reset được M0.0 mà chỉ reset được M0.1. em có đọc
nhưng trong đó chỉ nói về cách sử dụng lệnh lấy xung sườn lên, ko có nói về điểm này. Xin các anh giúp đỡ em.
Hi. Các cờ dùng trong lệnh P/N là không được trùng nhau, bạn dùng M0.2 chung cho hai lệnh nên chạy không đúng, bạn đổi M0.2 thành M0.3 là được.
-
Bài viết của "tat01clc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Vâng, e cảm ơn anh rất nhiều ak.
-