Mình đã thử nhưng hình như không chạy runtime. Hay bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn.
Còn theo mình nghĩ, muốn chạy được runtime thì phải chạy WinCC đã. Khi chạy runtime mà ta dùng phím nóng để tắt "x" hoặc exit mà không thông qua "deactivate" và tắt phần mềm WinCC thì lần sau khi ta bật phần mềm WinCC lên thì sẽ tự động chạy runtime luôn.
Có 1 cách để chạy 1 chương trình sau khi khởi động máy lên đó là vào: Start -> All programs -> Startup . Và copy file shortcut vào.
Vì thế nếu ta copy WinCC để WinCC chạy sau khi mở máy và trước đó mình không tắt runtime bằng "deactivate" thì lúc này máy vừa khởi động sẽ tự động chạy WinCC và Runtime luôn.
Còn nếu ta tìm được file khởi động của Runtime thì sẽ chạy trực tiếp Runtime luôn. Nhưng mình tìm không được file runtime này.





Trả lời kèm Trích dẫn

) thư viện tương đối ok nhưng lại nặng và không phải Scada tui cũng chưa biết vì sao nhưng trên siemen nó cũng phân chia thằng Wincc Flexible vào loai HMI còn Scada là Wincc


Đánh dấu