Trước hết lỗi này của bạn hoàn toàn không phải lỗi trong Phần mêm mà là ở phần cứng ( nguồn cấp cho PLC và đầu vào PLC ) bạn kiểm tra theo các bước sau
1, Nếu bạn đang lấy nguồn DC24V từ PLC cấp cho các thiết bị đầu vào như công tắc , nút nhấn ... rồi đưa tín hiệu về đầu vào của PLC thì có hai khả năng sảy ra lỗi chính như sau
a, lỗi này là do tụ lọc nguồn của PLC sử dụng lâu ngảy bị khô khi chạy nóng lên thì không hoạt động để nguội lại hoạt động bình thường
Bạn thào PLC ra cửa hàng điện tử sửa Tivi gần nhất bảo họ thay cho là OK
b, do một trong những thiết bị ngoại vi của bạn bị hỏng ( nóng lên thì bị chập ) kéo sụt nguồn xuống <= 14v thì PLC của bạn cũng xảy ra sự cố trên
Trong trường hợp này bạn cấp một nguồn riêng cho thiết bị ngoại vi ( đầu vào ) và cấp điện cho chạy thử và theo dõi diện áp DC bằng đồng hồ vạn năng tại thời điểm sảy ra lỗi
2, Nếu Bạn lấy nguồn từ Bên ngoài cấp cho PLC và thiết bị đầu vào thì kiểm tra lại và thay thế bộ nguồn của bạn
Không biết anh em nào có thêm giải pháp nào thì cùng trao đổi
Chúc bạn sớm khắc phục được sự cố trên