    Plc mitsubishi bị sự cố lỗi - cần giúp đỡ

    Em có 1 con mitsubishi fx3g60m và 2 modul in out ,con plc này đang chạy thì dừng đột ngột cụ thể như sau:
    - đèn tín hiệu đầu vào tắt hoàn toàn
    - đèn run trên plc cũng bị tắt
    em kiêm tra chương trình thì ko có vấn đề
    khi bị sự cố thì tắt hết nguồn để vài phút sau đó bật lại thì chạy được.chạy được một thời gian thì lại bị tình trạng trên.
    Tình hình là em đã pó tay,anh em nào có hướng giải quyết thì xin
    em xin chân thành cảm ơn
    Trước hết lỗi này của bạn hoàn toàn không phải lỗi trong Phần mêm mà là ở phần cứng ( nguồn cấp cho PLC và đầu vào PLC ) bạn kiểm tra theo các bước sau
    1, Nếu bạn đang lấy nguồn DC24V từ PLC cấp cho các thiết bị đầu vào như công tắc , nút nhấn ... rồi đưa tín hiệu về đầu vào của PLC thì có hai khả năng sảy ra lỗi chính như sau
    a, lỗi này là do tụ lọc nguồn của PLC sử dụng lâu ngảy bị khô khi chạy nóng lên thì không hoạt động để nguội lại hoạt động bình thường
    Bạn thào PLC ra cửa hàng điện tử sửa Tivi gần nhất bảo họ thay cho là OK
    b, do một trong những thiết bị ngoại vi của bạn bị hỏng ( nóng lên thì bị chập ) kéo sụt nguồn xuống <= 14v thì PLC của bạn cũng xảy ra sự cố trên
    Trong trường hợp này bạn cấp một nguồn riêng cho thiết bị ngoại vi ( đầu vào ) và cấp điện cho chạy thử và theo dõi diện áp DC bằng đồng hồ vạn năng tại thời điểm sảy ra lỗi
    2, Nếu Bạn lấy nguồn từ Bên ngoài cấp cho PLC và thiết bị đầu vào thì kiểm tra lại và thay thế bộ nguồn của bạn
    Không biết anh em nào có thêm giải pháp nào thì cùng trao đổi
    Chúc bạn sớm khắc phục được sự cố trên

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi nguyentu_bag Xem bài viết
    Trước hết lỗi này của bạn hoàn toàn không phải lỗi trong Phần mêm mà là ở phần cứng ( nguồn cấp cho PLC và đầu vào PLC ) bạn kiểm tra theo các bước sau
    1, Nếu bạn đang lấy nguồn DC24V từ PLC cấp cho các thiết bị đầu vào như công tắc , nút nhấn ... rồi đưa tín hiệu về đầu vào của PLC thì có hai khả năng sảy ra lỗi chính như sau
    a, lỗi này là do tụ lọc nguồn của PLC sử dụng lâu ngảy bị khô khi chạy nóng lên thì không hoạt động để nguội lại hoạt động bình thường
    Bạn thào PLC ra cửa hàng điện tử sửa Tivi gần nhất bảo họ thay cho là OK
    b, do một trong những thiết bị ngoại vi của bạn bị hỏng ( nóng lên thì bị chập ) kéo sụt nguồn xuống <= 14v thì PLC của bạn cũng xảy ra sự cố trên
    Trong trường hợp này bạn cấp một nguồn riêng cho thiết bị ngoại vi ( đầu vào ) và cấp điện cho chạy thử và theo dõi diện áp DC bằng đồng hồ vạn năng tại thời điểm sảy ra lỗi
    2, Nếu Bạn lấy nguồn từ Bên ngoài cấp cho PLC và thiết bị đầu vào thì kiểm tra lại và thay thế bộ nguồn của bạn
    Không biết anh em nào có thêm giải pháp nào thì cùng trao đổi
    Chúc bạn sớm khắc phục được sự cố trên
    cảm ơn anh rất nhiều,em sẽ thử lại xem,có gì rất mong các anh chỉ giáo thêm