Mình có 1 con PLC FX2N báo lỗi thế này:
Error code list[Error code 6105]
Applicable Machine FX series PLC
================================================== ===================================
Error code(D8061) 6105
Error messages PLC HARDWARE ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
mình thì không rành về PLC Mitubishi, nên bạn nào có thể hướng dẫn mình sửa lỗi trên.
Cảm ơn nhiều.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
tranduyhoang07
Xin chào.
Mình có 1 con PLC FX2N báo lỗi thế này:
Error code list[Error code 6105]
Applicable Machine FX series PLC
================================================== ===================================
Error code(D8061) 6105
Error messages PLC HARDWARE ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
mình thì không rành về PLC Mitubishi, nên bạn nào có thể hướng dẫn mình sửa lỗi trên.
Cảm ơn nhiều.
Cái này là lỗi PLC HARDWARE ERROR.
- thứ nhất là download lại parameter cho PLC để các thông số PLC trở về defualt.
- thứ 2 là bạn có thể set lại wacthdog timer cho PLC khoảng 200ms bạn set k200 vào D8000.
Và nhớ check lại program thử trên đó có network nào liên quan đến D8000 ko nhé.
bạn thừ làm 2 cách trên xem có thể khác phục đươc ko.