Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xin chào.
    Mình có 1 con PLC FX2N báo lỗi thế này:

    Error code list[Error code 6105]
    Applicable Machine FX series PLC
    ================================================== ===================================

    Error code(D8061) 6105
    Error messages PLC HARDWARE ERROR
    LED status(RUN) OFF
    LED status(PROG.E) Flash
    PLC ACT STATUS STOP

    mình thì không rành về PLC Mitubishi, nên bạn nào có thể hướng dẫn mình sửa lỗi trên.
    Cảm ơn nhiều.

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranduyhoang07 Xem bài viết
    Xin chào.
    Mình có 1 con PLC FX2N báo lỗi thế này:

    Error code list[Error code 6105]
    Applicable Machine FX series PLC
    ================================================== ===================================

    Error code(D8061) 6105
    Error messages PLC HARDWARE ERROR
    LED status(RUN) OFF
    LED status(PROG.E) Flash
    PLC ACT STATUS STOP

    mình thì không rành về PLC Mitubishi, nên bạn nào có thể hướng dẫn mình sửa lỗi trên.
    Cảm ơn nhiều.
    Cái này là lỗi PLC HARDWARE ERROR.
    - thứ nhất là download lại parameter cho PLC để các thông số PLC trở về defualt.
    - thứ 2 là bạn có thể set lại wacthdog timer cho PLC khoảng 200ms bạn set k200 vào D8000.
    Và nhớ check lại program thử trên đó có network nào liên quan đến D8000 ko nhé.
    bạn thừ làm 2 cách trên xem có thể khác phục đươc ko.
    Thân.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344