BASIC Cascade Controller được sử dụng cho ứng dụng bơm, ở những nơi cần duy trì một áp suất nhất định hoặc cung cấp cho một phạm vi rộng và có biến động lớn. Nếu chạy một bơm lớn hơn trong phạm vi tốc độ biến động lớn không phải là một giải pháp lý tưởng vì máy bơm hoạt động hiệu quả thấp và hệ thống hoạt động không ổn định.
Với BASIC Cascade Controller, biến tần có thể điều chỉnh tần số điều khiển một động cơ thay đổi tốc độ như một động cơ chủ, và có tới hai động cơ có tốc độ cố định (điều khiển on/off). Bằng cách thay đổi tốc độ bơm chủ, điều khiển tốc độ biến đổi của toàn hệ thống được cung cấp. Điều này có thể duy trì được áp suất không đổi trong hệ thống loại bỏ được khả năng tăng áp đột ngột hoặc giảm áp đột ngột dẫn đến hoạt động êm hơn trong hệ thống bơm.
Sơ đồ điều khiển:
BASIC Cascade Controller hoạt động theo cơ chế, bơm chủ sẽ được điều khiển PID theo tín hiệu Feedback của đối tượng cần ổn định (áp suất) về, hai bơm chạy tốc độ cố định sẽ được điều khiển on/off bằng hai Relay được xuất ra từ bộ điều khiển BASIC Cascade Controller trong biến tần. Khi bơm chủ đã chạy 100% tải mà hệ thống vẫn chưa đạt thì bơm thứ hai sẽ được gọi, khi bơm thứ 2 đã chạy thì hệ thống vẫn sẽ được ổn định bằng tốc độ thay đổi của bơm chủ, nếu chạy bơm thứ 2 mà hệ thống vẫn chưa đạt thì sẽ gọi thêm bơm thứ 3 và hệ thống vẫn hoạt động ổn định trên nguyên tắc thay đổi tốc độ của bơm chủ. Việc gọi on/off các bơm phụ và tốc độ của bơm chính phụ thuộc vào hộ tiêu thụ tăng hay giảm, bộ BASIC Cascade Controller sẽ ổn định được cho hệ thống.
Ví dụ ổn định áp suất trong hệ nước nấu bia:
Tài liệu cài đặt cascade biến tần danfoss: http://www.mediafire.com/?21r8t9sqhqkp82v
Biến tần Danfoss đượn dùng rất nhiều trong các nhà máy bia tại Việt Nam!
Ở nhà máy bia: Từ hệ xay nghiền đến hệ nấu, lên men, CIP, lọc và chiết của cả Krones, KHS đều dùng biến tần Danfoss. Tùy vào năm sản xuất của dây chuyền sẽ có serial VLT2800, VLT5000, VLT6000 rồi VLT8000 sau này là FC102, FC302, ...
- Tại động cơ cánh khế điều khiển lưu lượng xuất gạo, Malt tại silo chứa gạo, Malt hệ xay nghiền cũng hay dùng biến tần.
- Tại bơm dịch malt sau nghiền nếu công nghệ bia dùng malt ướt.
- Tại cánh khuấy các nồi cháo (gạo), nồi đường (malt), nồi lọc.
- Tại bơm dịch hồi cháo, bơm dịch bia sau nồi lọc bã, bơm dịch từ nồi lọc sang nồi trung gian hay nồi hoa, bơm dịch từ nồi hoa sang nồi lắng xoáy.
- Bơm dịch đi lạnh nhanh.
- Đặc biệt hệ điều khiển bơm nước thường (khoảng 26 độ C), bơm nước nóng (khoảng 80 độ) và bơm nước lạnh (khoảng 2 độ) thường là 03 hệ điều khiển Cascade dùng biến tần danfoss.
( Tham khảo )
Đánh dấu