Đăng Ký
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Điều khiển CASCADE của biến tần

    BASIC Cascade Controller được sử dụng cho ứng dụng bơm, ở những nơi cần duy trì một áp suất nhất định hoặc cung cấp cho một phạm vi rộng và có biến động lớn. Nếu chạy một bơm lớn hơn trong phạm vi tốc độ biến động lớn không phải là một giải pháp lý tưởng vì máy bơm hoạt động hiệu quả thấp và hệ thống hoạt động không ổn định.


    Với BASIC Cascade Controller, biến tần có thể điều chỉnh tần số điều khiển một động cơ thay đổi tốc độ như một động cơ chủ, và có tới hai động cơ có tốc độ cố định (điều khiển on/off). Bằng cách thay đổi tốc độ bơm chủ, điều khiển tốc độ biến đổi của toàn hệ thống được cung cấp. Điều này có thể duy trì được áp suất không đổi trong hệ thống loại bỏ được khả năng tăng áp đột ngột hoặc giảm áp đột ngột dẫn đến hoạt động êm hơn trong hệ thống bơm.
    Sơ đồ điều khiển:



    BASIC Cascade Controller hoạt động theo cơ chế, bơm chủ sẽ được điều khiển PID theo tín hiệu Feedback của đối tượng cần ổn định (áp suất) về, hai bơm chạy tốc độ cố định sẽ được điều khiển on/off bằng hai Relay được xuất ra từ bộ điều khiển BASIC Cascade Controller trong biến tần. Khi bơm chủ đã chạy 100% tải mà hệ thống vẫn chưa đạt thì bơm thứ hai sẽ được gọi, khi bơm thứ 2 đã chạy thì hệ thống vẫn sẽ được ổn định bằng tốc độ thay đổi của bơm chủ, nếu chạy bơm thứ 2 mà hệ thống vẫn chưa đạt thì sẽ gọi thêm bơm thứ 3 và hệ thống vẫn hoạt động ổn định trên nguyên tắc thay đổi tốc độ của bơm chủ. Việc gọi on/off các bơm phụ và tốc độ của bơm chính phụ thuộc vào hộ tiêu thụ tăng hay giảm, bộ BASIC Cascade Controller sẽ ổn định được cho hệ thống.
    Ví dụ ổn định áp suất trong hệ nước nấu bia:



    Tài liệu cài đặt cascade biến tần danfoss: http://www.mediafire.com/?21r8t9sqhqkp82v

    Biến tần Danfoss đượn dùng rất nhiều trong các nhà máy bia tại Việt Nam!

    Ở nhà máy bia: Từ hệ xay nghiền đến hệ nấu, lên men, CIP, lọc và chiết của cả Krones, KHS đều dùng biến tần Danfoss. Tùy vào năm sản xuất của dây chuyền sẽ có serial VLT2800, VLT5000, VLT6000 rồi VLT8000 sau này là FC102, FC302, ...

    - Tại động cơ cánh khế điều khiển lưu lượng xuất gạo, Malt tại silo chứa gạo, Malt hệ xay nghiền cũng hay dùng biến tần.
    - Tại bơm dịch malt sau nghiền nếu công nghệ bia dùng malt ướt.
    - Tại cánh khuấy các nồi cháo (gạo), nồi đường (malt), nồi lọc.
    - Tại bơm dịch hồi cháo, bơm dịch bia sau nồi lọc bã, bơm dịch từ nồi lọc sang nồi trung gian hay nồi hoa, bơm dịch từ nồi hoa sang nồi lắng xoáy.
    - Bơm dịch đi lạnh nhanh.
    - Đặc biệt hệ điều khiển bơm nước thường (khoảng 26 độ C), bơm nước nóng (khoảng 80 độ) và bơm nước lạnh (khoảng 2 độ) thường là 03 hệ điều khiển Cascade dùng biến tần danfoss.

    ( Tham khảo )
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cho em hỏi chút ạ:
    - Hệ thống như theo sơ đồ của anh là có 1 con làm master và nó sẽ điều khiển on/off 2 bơm còn lại. Bây giờ nếu sử dụng mỗi bơm là 1 biến tần, thì nếu muốn mỗi bơm đều có thể làm master (việc chọn con nào làm master được lựa chọn bằng tay) và điều khiển 2 bơm còn lại thì ta có phải đưa tín hiệu từ cảm biến áp suất vào trực tiếp 3 biến tần ko ạ? Ta có thể đấu nối tiếp tín hiệu cảm biến 4-20mA qua các biến tần được không?
    Thank you !

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top