Đăng Ký
Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 86
  1. #11
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    ủa hình như em nhớ DB??.DBX là bit thứ ??? của khối ??,còn DB??.DBB?? mới là byte
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  2. #12
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennorules Xem bài viết
    ủa hình như em nhớ DB??.DBX là bit thứ ??? của khối ??,còn DB??.DBB?? mới là byte
    ý nhầm. sorry em nhé. Dạo này đầu óc để đâu đâu đó. Đang lo mấy hợp đồng nên lu xu bu
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #13
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    ^^
    DB208.DBX1.0 là bit 1.0 trong DB 208 đó bạn,giống như kiểu M1.0 đó,mà giờ dữ liệu nhiều nên chứa trong DB cho tiện,cái bạn ghi hình như thiếu phần sau đó,bit là phải dạng như 1.?
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-03-2011 lúc 10:09 AM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  4. #14
    langtutlhp
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi hiennorules Xem bài viết
    ^^
    DB208.DBX1.0 là bit 1.0 trong DB 208 đó bạn,giống như kiểu M1.0 đó,mà giờ dữ liệu nhiều nên chứa trong DB cho tiện,cái bạn ghi hình như thiếu phần sau đó,bit là phải dạng như 1.?
    cụ thể nó như thế này bác ạ
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  5. #15
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi langtutlhp Xem bài viết
    cụ thể nó như thế này bác ạ
    Thế này nhé , vùng nhớ DB sẽ được cấu hình dưới dạng : DBa.DBbccc
    Trong đó :a là chỉ số của khối DB bạn đang dùng.Gỉa sử như dùng DB208 thì bạn phải tạo 1 khối DB208 trong step 7 manager.
    b là mã vùng dữ liệu quy định như sau :
    +b = X : địa chỉ bit
    +b = B :địa chỉ theo byte
    +b =W :địa chỉ theo Word, 2 byte
    +b =D :địa chỉ theo DWord, 4 byte
    ccc chính là địa chỉ .
    Ví dụ : DB208.DBX15.6 :khối DB208,X:địa chỉ theo bit;15.6 là bit thứ 7 của byte thứ 16
    DB1.DBD10 :khối DB1,D:Địa chỉ theo Dword,10 :từ byte thứ 10 đến byte thứ 13

    Khi sử dụng DB,địa chỉ sẻ tự phân vùng khi bạn khai báo,không sợ trùng địa chỉ.DB có 2 hình thức sử dụng là Global và Local.
    Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 08-03-2011 lúc 12:27 PM.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  6. #16
    langtutlhp
    Guest

    e hỏi thêm cái này nữa.trong hình e đính kèm.

    bit tmpbool e không hiểu là dạng gì?e tìm location nhưng không tìm được.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  7. #17
    langtutlhp
    Guest
    cảm ơn bác rất nhiều.rất chi tiết.

  8. #18
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi langtutlhp Xem bài viết
    bit tmpbool e không hiểu là dạng gì?e tìm location nhưng không tìm được.
    Bit #tmpbool , định dạng # chính là định dạng khi bạn khởi tạo 1 hàm mới,FB hay FC.Sau khi viết xong hàm,bạn gọi hàm này ra,ngay tại vị trí tmpbool,bạn có thể gán 1 địa chỉ loại bool bất kì.Ban nên xem phương pháp tạo 1 FC trên diễn đàn nhé

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  9. #19
    langtutlhp
    Guest

    sự khác nhau giữa 2 lệnh

    2 lệnh (N) negative RLO adge detection và lệnh (NEG) là gì hả các bác?theo e được biết thì chúng đều phát hiện sườn xuống cả.

  10. #20
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    N(Negative RLO Edge Detection) cái này mới là bắt xung cạnh xuống của tiếp điểm mình đã đặt mà ko cần cấp nguồn cho tiếp điểm đó,còn khối hàm NEG(Address Negative Edge Detection) nó chỉ bắt xung cạnh xuống của tiếp điểm khi có nguồn cấp cho nó,có gì bạn tham khảo thêm phần trong đó có ví dụ cụ thế ,pro nào biết thì chỉ thêm nhé ^^
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top