Hic, e viết sai cấu trúc vùng nhớ. Mới kiểm tra lại. Xin lỗi mọi người.
Hic, e viết sai cấu trúc vùng nhớ. Mới kiểm tra lại. Xin lỗi mọi người.
anh Hiếu ơi. Em có một FC bị khóa, giờ làm sao mở nó ra để xem hả anh.
untitled.jpg
Khối FC105 là khối hàm nằm trong vùng thư viện với chức năng là SCALE - thuộc vào Analog.
bạn vào bài viêt Analog để tham khảo thêm nha.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=11
Vinh - 0935 501 812
các anh cho em hỏi chút là mình có nên dùng chương trình con FB(khối) để sử dụng đk khối DB thay vì phải tốn nhiều vùng nhớ trung gian M.vì vùng nhớ M nó vấn có hạn chế. theo em nghĩ thì khi mình sư dụng chương trình con thì làm trên FC có hạn chế so với FB.cho em hỏi là sử dụng FB và DB thì có chiếm dung lượng bộ nhớ nhiều không vậy,và em hiểu là mình sử dụng khối FB thì sẽ tăng thêm đk vùng nhớ hơn
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 11-17-2011 lúc 07:14 PM.
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
CHÀO ANH! TÔI ĐANG GẶP MỘT VẤN ĐỀ NHO NHỎ NÀY NHƯNG CHƯA TÌM ĐƯỢC LÝ DO VÌ SAO?
1. CHẲNG LÀ TÔI ĐANG LẬP TRÌNH S7200. TRONG CHƯƠNG TRÌNH CON TÔI CÓ DÙNG BẢNG LOCAL VARIBLE. NHƯNG KHI KHAI BÁO ĐẦU RA OUT NÓ CHỈ ĐƯỢC CÓ 5 ĐỊA CHỈ. KHÔNG BIẾT MUỐN THÊM SỐ ĐẦU RA OU THÌ LÀM THẾ NÀO?
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ MONG SỚM NHẬN ĐƯỢC TRẢ LỜI TỪ BẠN. NẾU ĐƯỢC XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ MAIL: [email protected]
Chia sẻ để phát triển, giữ gìn để giốt hơn
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Mình sẽ trả lời thêm bạn như thế này
Khối FC: Nhược điểm của khối này là nội dung của các biến tạm thời (Kiểu TEMP) không được lưu giữ lại cho những vòng quét sau. Ví dụ vòng quét 1 bạn sẽ thu được dữ liệu giả sử là số thập phân 15 trong biến tạm thời. Nhưng tới vòng quét sau giá trị thập phân là 30. Như vậy bạn sẽ không sử dụng được giá trị thập phân 15 nữa vì nó đã bị xóa để ghi giá trị mới 30 cho vòng quét sau đó. Khắc phụ nhược điểm này của khối FC S7-300/400 cung cấp một loại khối có tính năng tương tự như FC nhưng lại có khả năng lưu giữ lại nội dung của các biến tạm thời cho các vòng quét đó chính là khối FB. Loại biến tạm thời có nội dung được lưu giữ lại này có tên là STAT (viết tắt của STATIC). Phương thức lưu giữ lại nội dung của các biến tạm thời này được hệ điều hành thực hiện nhờ khối DB. Như vậy cùng ví dụ với 2 số thập phân 15 và 30 của 2 vòng quét như ví dụ với khối FC thì khối FB có thể sử dụng cả 2 số này. Tức là bạn sẽ lấy số 15 hoặc số 30 khi bạn cần, còn khối FC bạn chỉ có thể lấy được số 30 mà thôi. Thân chào và chúc thành công
Lần sửa cuối bởi Lang_Tu.TM, ngày 02-28-2012 lúc 11:16 AM.