    PLC S7-300 và các vùng nhớ trong PLC

    Vùng nhớ PLC là gì? Chức năng của mỗi loại làm gì? Chúng ta cùng thảo luận và tìm hiểu nhé.
    Thân chào
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    SiemensVietNam
    Guest
    VÙNG NHỚ VÀ Ý NGHĨA
     Vùng chứa chương trình ứng dụng : Vùng chứa chương trình được chia thành 3 miền
    OB ( Organization block) : Miền chứa chương trình tổ chức.
    FC ( Function) : Miền chứa chương trình con, được tổ chức thành hàm và có biến hình thức để trao đổi dữ liệu.
    FB ( Function block) : Miền chứa chương trình con, được tổ chức thành hàm và có khả năng trao đổi dữ liệu với bất cứ 1 khối chương trình nào khác. Các dữ liệu này phải được xây dựng thành một khối dữ liệu riêng ( Data Block khối DB).
     Vùng chứa tham số của hệ điều hành: Chia thành 7 miền khác nhau
    I ( Process image input ) : Miền dữ liệu các cổng vào số, trước khi bắt đầu thực hiện chương trình, PLC sẽ đọc giá trị logic của tất cả các cổng đầu vào và cất giữ chúng trong vùng nhớ I. Thông thường chương trình ứng dụng không đọc trực tiếp trạng thái logic của cổng vào số mà chỉ lấy dữ liệu của cổng vào từ bộ đệm I.
    Q ( Process Image Output) : Miền bộ đệm các dữ liệu cổng ra số. Kết thúc giai đoạn thực hiện chương trình, PLC sẽ chuyển giá trị logic của bộ đệm Q tới các cổng ra số. Thông thường chương trình không trực tiếp gán giá trị tới tận cổng ra mà chỉ chuyển chúng tới bộ đệm Q.
    M ( Miền các biến cờ) : Chương trình ứng dụng sử dụng những biến này để lưu giữ các tham số cần thiết và có thể truy nhập nó theo Bit, Byte, Word hay Double Word.
    T ( Timer) : Miền nhớ phục vụ bộ thời gian ( Timer) bao gồm việc lưu trữ giá trị thời gian đặt trước ( PV-Preset Value ), giá trị đếm thời gian tức thời ( CV –Current Value) cũng như giá trị Logic đầu ra của bộ thời gian.
    C ( Counter) : Miền nhớ phục vụ bộ đếm bao gồm việc lưu trữ giá trị đặt trước ( PV- Preset Value), giá trị đếm tức thời ( CV _ Current Value)và giá trị logic đầu ra của bộ đệm.
    PI : Miền địa chỉ cổng vào của các Modul tương tự ( I/O External input). Các giá trị tương tự tại cổng vào của modul tương tự sẽ được module đọc và chuyển tự động theo những địa chỉ. Chương trình ứng dụng có thể truy cập miền nhớ PI theo từng Byte ( PIB), từng từ PIW hoặc từng từ kép PID .
    PQ : Miền địa chỉ cổng ra cho các module tương tự ( I/O External Output). Các giá trị theo những địa chỉ này sẽ được module tương tự chuyển tới các cổng ra tượng tự. Chương trình ứng dụng có thể truy nhập miền nhớ PQ theo từng Byte (PQB), từng Word (PQW) hoặc theo từng Double Word (PQD).
     Vùng chứa các khối dữ liệu: được chia làm 2 loại:
    DB(Data Block) : Miền chứa dữ liệu được tổ chức thành khối. Kích thước cũng như số lượng khối do người sử dụng quy định, phù hợp với từng bài toán điều khiển. Chương trình có thể truy nhập miền này theo từng bit (DBX), Byte (DBB), Word (DBW) hoặc Double Word (DBD).
    L (Local data block) : Miền dữ liệu địa phương, được các khối chương trình OB, FC, FB tổ chức và sử dụng cho các biến nháp tức thời và trao đổi dữ liệu của biến hình thức với những khối chương trình gọi nó. Nội dung của một khối dữ liệu trong miền nhớ này sẽ bị xoá khi kết thúc chương trình tương ứng trong OB, FC, FB. Miền này có thể được truy nhập từ chương trình theo bit (L), byte(LB), Word (LW) hoặc Double Word (LD)

  4. #3
    quartz_47
    Guest

    Xin giúp đỡ về cách nạp giá trị số thực dấu phẩy động vào một biến nhớ

    Có ai biết cách nạp một giá trị thực dấu phẩy động vào một biến khi lập trình không???Giúp mình với!!!!

  5. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quartz_47 Xem bài viết
    Có ai biết cách nạp một giá trị thực dấu phẩy động vào một biến khi lập trình không???Giúp mình với!!!!
    Ví dụ bạn muốn nhập vào giá trị số thực là 10 . Thì bạn sẽ nhập vào là 10.0 . Bởi khi nhập 1 giá trị số thực thì bạn phải khai báo dấu chấm động " . "
    Vinh - 0935 501 812

  6. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Ví dụ bạn muốn nhập vào giá trị số thực là 10 . Thì bạn sẽ nhập vào là 10.0 . Bởi khi nhập 1 giá trị số thực thì bạn phải khai báo dấu chấm động " . "
    Nhìn mặt avatar của bạn mình sợ quá ah. kaka. Cám ơn rất nhiều và nếu được bạn cho ví dụ có hình minh họa thì tốt quá như thế mọi người dễ hình dung hơn.
    thân chào
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi plcvietnam Xem bài viết
    Nhìn mặt avatar của bạn mình sợ quá ah. kaka. Cám ơn rất nhiều và nếu được bạn cho ví dụ có hình minh họa thì tốt quá như thế mọi người dễ hình dung hơn.
    thân chào
    Hehe. Đôi lúc mình cũng nên có 1 cái gì đó mới mẽ tí. Thôi không chém gió nữa, đi vào vấn đề chính hen.
    Mình cũng không rõ ý của chủ topic này là gì? Nhưng theo ý mình hiểu là về dấu chấm động trong khai báo số thực.
    Ví dụ ở bộ so sánh số thực này. Mình muốn khai báo số 10 vào nha. Tại IN1 mình khai báo là "10" thì sẽ không được (hiện màu đỏ). Tại IN2 mình phải nhập vào là "10.0" thì mới được chấp nhận.
    Vinh - 0935 501 812

  8. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Bạn đang làm ví dụ j thì mới dùng đến cái này phải ko nhỉ ? Post lên mọi người ví dụ lên trên đó :d

  9. #8
    doanvanthoi
    Guest
    a oi cho e hoi ?
    cai vung nho của timer CV –Current Value đó có thể lưu lại và đọc nó như thế nào?

    chẳng hạn như e đang chạy một timer t0 đc thoi gian ts thì đừng lại. Vậy muốn chạy tiếp giá trị ts đó thì làm thế nào ?

  10. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    ĐÀ NẴNG
    Bài viết
    139
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi doanvanthoi Xem bài viết
    a oi cho e hoi ?
    cai vung nho của timer CV –Current Value đó có thể lưu lại và đọc nó như thế nào?

    chẳng hạn như e đang chạy một timer t0 đc thoi gian ts thì đừng lại. Vậy muốn chạy tiếp giá trị ts đó thì làm thế nào ?
    timer trong s7 300 cho phép bạn lựa chon vùng nhớ để lưu giá trị đếm tức thời mà,chi việc độc gia trị vùng nhớ mà bạn chọn thôi.
    trong s7 300 có loại timer có nhớ,khi tín hiệu điều khiển = 1 thì timer bắt đầu đếm, =0 thì timer dừng đếm, =1 lại thì đếm tiếp giá trị đó.

  11. #10
    langtutlhp
    Guest

    Vùng nhớ DB trong S7-300

    Trong chương trình s7300 của e có nhiều tiếp điểm thường đóng kí hiệu như thế này DB208.DBX1 nghĩa là gì hả các bác?