    Trích dẫn Gửi bởi langtutlhp Xem bài viết
    cụ thể nó như thế này bác ạ
    Thế này nhé , vùng nhớ DB sẽ được cấu hình dưới dạng : DBa.DBbccc
    Trong đó :a là chỉ số của khối DB bạn đang dùng.Gỉa sử như dùng DB208 thì bạn phải tạo 1 khối DB208 trong step 7 manager.
    b là mã vùng dữ liệu quy định như sau :
    +b = X : địa chỉ bit
    +b = B :địa chỉ theo byte
    +b =W :địa chỉ theo Word, 2 byte
    +b =D :địa chỉ theo DWord, 4 byte
    ccc chính là địa chỉ .
    Ví dụ : DB208.DBX15.6 :khối DB208,X:địa chỉ theo bit;15.6 là bit thứ 7 của byte thứ 16
    DB1.DBD10 :khối DB1,D:Địa chỉ theo Dword,10 :từ byte thứ 10 đến byte thứ 13

    Khi sử dụng DB,địa chỉ sẻ tự phân vùng khi bạn khai báo,không sợ trùng địa chỉ.DB có 2 hình thức sử dụng là Global và Local.